首先说明我不是规范编制者,也不是标准的审查者。鉴于大家对消防泵、喷淋泵、消防风机、等消防设备不允许采用软启动、变频启动器的规定存在不同意见,在此谈点自己的看法。 (1)设备的性质 消防泵、喷淋泵、消防风机、等消防设备在建筑供电中具有特殊性,不同于其他设备。正常情况下很少使用,在火灾情况下,其运行状况好坏直接决定财产和人员的生命安全,因此启动运行方式对消防设备非常重要。消防泵、喷淋泵、消防风机、等消防设备控制功能简单,只需要接通或者断开,不需要对压力流量等参数进行复杂的过程控制。因此用开关接触器等简单的器件可以实现直接控制。
对消防电梯因为运行平稳性、平层性、可控性、启制动加速度等要求连续调节,传统的开关电磁接触器等器件无法实现,不得以允许电力电子器件的应用。
直接启动与减压启动: 直接启动的电压高、启动电流大、启动力矩大、启动时间短、启动所需的部件少。在电源条件、负荷的机械部件允许情况下,直接启动具有很高的可靠性。
能否直接启动取决于负荷的机械特性与消防泵的机械条件(启动时大力矩的冲击力):给排水专业会给出条件要求,一般情况下都应该能满足要求。
电源的压降条件: 通常情况下建筑物内消防设备的容量远小于建筑物的供电负荷,因此在火灾情况下,正常负荷切除后供电电源能够保证消防负荷的直接启动。直接启动引起的母线压降对其他设备会造成影响,但是在火灾情况下也是可以突破的。因此直接启动应是消防泵、喷淋泵、消防风机、等消防设备首选方法。