630KVA变压器高压电缆截面选多大
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2008年03月03日 08:17:18
来自于变压器
只看楼主

请问10KV/0.4KV,630KVA变压器高压电缆截面选多大?有什么参考资料吗?

请问10KV/0.4KV,630KVA变压器高压电缆截面选多大?有什么参考资料吗?
免费打赏
liuhinly
2009年12月15日 11:40:16
42楼
选用YJV22-3X70....这个要根据供电局提供的电缆来确定,基本我们写出来的只是参考。
回复
sisicom2009
2009年12月22日 11:11:12
43楼
3X70啦
回复
大鼻山
2009年12月22日 13:15:46
44楼
1、要看你在什么地区;
2、要看你的高压保护装置采用什么(断路器?熔断器?);
3、要看你的高压参数(线路阻抗等)。:'(
回复
daguang816
2009年12月22日 13:38:09
45楼
这个应该是供电局定的,我们选了也是没用
回复
moller2009
2009年12月22日 16:27:02
46楼
如是从市政进高压线,电力局一般选用YJV22型的
50的高压电缆足够了
按照载流量来的话,35的也可以了
回复
pigl
2009年12月23日 03:41:06
47楼
难怪有人要:'( 了。
回复
wensummer1980
2009年12月23日 16:26:20
48楼
1、导线的载流量要大于变压器的额定电路
2、要根据短路电流计算电缆的热稳定所满足的截面积。
回复

相关推荐