1250KVA变压器额定电流1804A,带两台离心机组,每台离心机组功率550KW,能不能带的动
mac枫
mac枫 Lv.2
2020年07月15日 11:29:27
来自于变压器
只看楼主

1250KVA变压器额定电流1804A,带两台离心机组,每台离心机组功率550KW额定电流850A,离心机组启动电流为1840A,这个变压器在启动的时候会不会跳闸,变压器能不能带的动

1250KVA变压器额定电流1804A,带两台离心机组,每台离心机组功率550KW额定电流850A,离心机组启动电流为1840A,这个变压器在启动的时候会不会跳闸,变压器能不能带的动

cof1594782562643
2020年07月15日 14:55:28
2楼

应该可以

回复
qd214194599
2020年07月16日 08:29:09
3楼

变压器供电容量偏小,变压器长期超载运行,运行损耗大不经济。

我最爱吃鱼啊:不明白哪里超载了?本人觉得只要启动方式选对了,完全没问题

qd214194599:我所在地方供电部门技术导则规定:主变压器年运行最大负载超过了主变压器额定负载的80%,又无法通过调整线路负荷释放变压器容量时,应考虑增加主变压器的台数增容。你的负荷2×550kW=1100kW,供电变压器容量1250kVA,负载率97%,不符合规范规定自备配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%要求。所以说你的变压器的长期超载运行的。

回复
方安电子
2020年09月07日 11:47:26
4楼

用变频器应该问题不大,然后变频器调一下不是全频运行,应该可以

回复
lw010
2020年09月15日 05:34:24
5楼

变压器供电容量偏小,变压器长期超载运行,运行损耗大不经济。

回复
加菲猫
2020年09月27日 08:42:33
6楼

550KW离心机直接启动时间应该不超过1分钟,只要两台不同时启动没问题

回复
鸭江绿水
2020年10月07日 15:36:42
7楼

1250kva是视在功率,并非有功功率,变压器是有点小了,但是离心机组没有说明白是风机,还是冷水机组,单纯风机,可能实际功率没有550kw,的根据实际电流检测决定,离心冰水机组的话,还要看循环水泵是否再此变压器中,总之从字面看变压器小了,不符合规定,楼上已有解释。

回复
方安电子
2020年10月22日 08:51:27
8楼

变压器小了点,如果两台是变频器启动,不是开全频,还凑合

回复

相关推荐

APP内打开