1250KVA变压器额定电流1804A,带两台离心机组,每台离心机组功率550KW额定电流850A,离心机组启动电流为1840A,这个变压器在启动的时候会不会跳闸,变压器能不能带的动
变压器供电容量偏小,变压器长期超载运行,运行损耗大不经济。
我最爱吃鱼啊:不明白哪里超载了?本人觉得只要启动方式选对了,完全没问题
qd214194599:我所在地方供电部门技术导则规定:主变压器年运行最大负载超过了主变压器额定负载的80%,又无法通过调整线路负荷释放变压器容量时,应考虑增加主变压器的台数增容。你的负荷2×550kW=1100kW,供电变压器容量1250kVA,负载率97%,不符合规范规定自备配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%要求。所以说你的变压器的长期超载运行的。
1250kva是视在功率,并非有功功率,变压器是有点小了,但是离心机组没有说明白是风机,还是冷水机组,单纯风机,可能实际功率没有550kw,的根据实际电流检测决定,离心冰水机组的话,还要看循环水泵是否再此变压器中,总之从字面看变压器小了,不符合规定,楼上已有解释。