施工现场零时用电的问题!请高手帮忙分析一下!
爱开车的老何
2008年03月02日 11:09:36
只看楼主

工地施工现场由一台800KVA箱式变压器供电,箱变有4条出线其中一条出线由DW15框架开关控制,开关定值600A电缆为4×240+1×120,昨天这条电缆被现场施工机械挖断了,可是在短路的时这条电缆的出口开关居然在还没动作的时候,高压侧供电所的开关却跳闸了,而且这个现象居然出现了两次(前一段时间也是相同的故障),不理解了怀疑是高压侧供电局的出口开关定值问题,请高手帮忙分析一下!

工地施工现场由一台800KVA箱式变压器供电,箱变有4条出线其中一条出线由DW15框架开关控制,开关定值600A电缆为4×240+1×120,昨天这条电缆被现场施工机械挖断了,可是在短路的时这条电缆的出口开关居然在还没动作的时候,高压侧供电所的开关却跳闸了,而且这个现象居然出现了两次(前一段时间也是相同的故障),不理解了怀疑是高压侧供电局的出口开关定值问题,请高手帮忙分析一下!
免费打赏
爱开车的老何
2008年03月02日 14:29:54
2楼
自己顶一下
回复
爱开车的老何
2008年03月02日 20:53:18
3楼
再顶一下
回复
qbw4607
2008年03月02日 21:26:27
4楼
需要了解供电局高压开关的保护定值情况,如果正确,可能是DW15问题。需要进一步检查。
回复
cq0871
2008年03月03日 00:35:41
5楼
DW15的反应速度没有你的上级10KV出口的保护动作快


就这么简单

如果想解决这个问题只有在你这侧加装速动保护

但目前很多的用户侧保护都形同虚设
回复
cq0871
2008年03月03日 00:36:52
6楼
而且DW15的反应速度是绝对没有保护来得快的

这是事实
回复
qbw4607
2008年03月03日 08:52:15
7楼
上级高压开关对变压器低压出口短路的保护应该有一个时间延迟,一般0.5秒,DW15动作应该够了。时间为0秒的高压侧短路定值要大的多。楼上对保护如果不熟悉,建议多看看资料。
回复
爱开车的老何
2008年03月04日 14:27:06
8楼
谢谢各位了
回复

相关推荐

APP内打开