紧急求助供配电问题
zhangsanshui0925
2020年05月19日 23:39:06
只看楼主

现做一个工程,消防泵离变电所500米。采用110kW电机两用一备。如何供电是好?另外变压器800kVA的,容量倒是够了

现做一个工程,消防泵离变电所500米。采用110kW电机两用一备。如何供电是好?另外变压器800kVA的,容量倒是够了
circlesquan
2020年05月20日 09:49:09
2楼

如果必须380V供电的话,用过埋地母线,压降小一些,但是也没这么远

回复
风平浪静02
2020年05月20日 10:17:37
3楼

因为单机容量较大,起动压降会影响起动时间。

建议:把变压器设置到消防泵最近距离处。变压器低压直接进入水泵控制箱即可,不必搞配电室。平时变压器处于冷备用状态,可以减少一定得报装容量。

回复
zhangsanshui0925
2020年05月20日 18:33:36
4楼
这就是消防水专业的坑
回复
qd214194599
2020年05月22日 10:06:52
5楼

每台水泵分开从电源侧敷设一条240的交联电缆至水泵控制柜,满足使用要求,同时电压降也符合规范要求

回复