如果三相四线计量表的A相电压线与零线接反了,电度计算有多少误差?
cof1589268044889
2020年05月12日 15:22:22
只看楼主

如果三相四线计量表的A相电压线与零线接反了,电度计算有多少误差?

如果三相四线计量表的A相电压线与零线接反了,电度计算有多少误差?

免费打赏
风平浪静02
2020年05月13日 09:35:11
2楼

低压电压线是很难反接的,如果是高压表有可能。

确定是三相四线表,则已经记录的电量乘以3。

dianqipanli:高压有零线吗?

风平浪静02:是呀,高压不称零线。但是低压是不可能出现一相电压反接情况的,下面网友回帖已经解释了。但是,高压表相电压反接情况是存在的。如果能够给网友提供一个参考,应该也是一件好事。

回复
zhangmeng830
2020年05月13日 10:36:29
3楼

望指正

首先假设三相负载平衡 正常情况功率表P1=3UI(U为相电压,I为相电流)

功率表接错后,P2=U1*I1 U2*I2 U3*I3(其中U1为相电压,I1约为0;U2/U3为线电压,I2/I3为相电流)

因此P2=0 0.577UI 0.577UI=1.154UI

结论P2/P1=1.154/3=0.385,错误接法后的电表计费约为实际的的0.385。

guoba139:计算有功还要考虑功率因数的问题,不假定一个功率因数是没法计算大小的,另外电压线接错后,电流不会发生改变,只是电压的相位和大小发生变化的。

PS:我这些想法都是基于通过互感器过来的电流电压。以一般0.8的功率因数计算的话,有功为原来的1.33倍,方向相反。

风平浪静02:一相电压极性反接,更正系数与功率因数没有关系,上面跟帖计算也不正确。

一般错误接线更正一对称负荷考虑。正确接线情况下;P=Ua*Ia*cosφ Ub*Ib*cosφ Uc*Ic*cosφ=3UIcosφ ;

如果A相电压极性反接,就在Ua前面加“-”号,P=-Ua*Ia*cosφ Ub*Ib*cosφ Uc*Ic*cosφ=UIcosφ ;

更正系数 K=正确功率/错误功率=3UIcosφ /UIcosφ =3;

追补电量△W=正确电量Wo-已计电量W=3-1=2;

当然,安装不对称负荷计算也是可以的。最简便方式,就是提取数字电能表中各相电量数据加以算术和计算就可以了。

guoba139:如果是A相电流极性接反,计量就如你所说的一样,只要三分之一了,楼主的题目是电压A相线和N相线反,在实际运行中,除了A相的电压反了,其他两相的电压也由相电压变成反的线电压了。如果是电压极性接反了,是否能正常运行,不知道是您否遇到过,此时各线电压,相电压等参数如何显示的?

风平浪静02:再说一次,低压不存在电压极性反接情况,因为它没有经过电压互感器。除非电能表本身电压线圈极性反接,这个在电能表校验时一定能够被排除的。

高压表需要电压互感器,当然存在电压互感器极性反接情况,但是不会影响其他相电压变化。但此时线电压,原来Uab=Ua-Ub=√3U,A相反接以后变成,-Ua-Ub=-(Ua Ub)=-Uc,也就是线电压UAB、UAC会缩小√3倍,这个不用关注,因为三相四线不需要线电压。如果再发生接线错误,再按照所得电压、电流计算即可。

至于三相二元件的三相三线电能表,UAB极性反接,变成UBA,只是第一元件功率方向相反,不影响UCB电压。但是会影响UAC电压,使得UAC电压升高√3倍,这个也不用关注,因为UAC没有电流正交,即使有电压线圈也是不参加计量的。如果再在这样基础上发生接线错误,又是另一种计算方式了。

zhangmeng830:学习了,谢谢指正

查看全部5条回复
回复
鸭江绿水
2020年05月13日 13:31:20
4楼

“A相电压线圈与零线接反了”

你能确认是这样的?B和C相的电压线圈承受380V的电压没有烧毁短路?还能计量?

guoba139:电度表一般都是三相三线和三线两线制通用的,低压计量表我不熟悉,高压计量表的铭牌都标明的是57.7/100V

风平浪静02:现在三相三线(三相二元件)电能表应用场合已经不多了。标称电压 57.7/100V,应该是三相四线电能表,因为57.7是指相电压。一般也就是35kV,10(6)kV中性点不接地系统采用,标称电压为3×100V。

市面上很难买到低压三相三线电能表,因为会漏计电量。

110kV以上都是中性点直接接地或者经消弧线圈接地的系统,都应该采用三相四线电能计量装置。

回复
52spp
2020年05月18日 20:54:01
5楼
他说的是互感器吧
回复

相关推荐