锂离子电池厂房的消防用水量 参数确定
simsex
simsex Lv.4
2020年03月18日 17:30:00
只看楼主

某锂电池厂4#厂房项目 4#厂房  (是厂区内最大的一栋工业建筑) 概况:地上4层,单层面积9800m2,建筑高度23.6m,建筑体积约为23万方。一、二层为丙类生产车间,层高7.9m;三、四层为丙类仓库,层高为3.9m,屋面有电解液中转库房50m3,钢桶储存。 火灾延续时间,按消规3.6.2表, 室外消火栓用水量,按消规3.3.2表, 若按丙类厂房为40L,若按丙类仓库为45L/s ,两者取大值,

某锂电池厂4#厂房项目

4#厂房  (是厂区内最大的一栋工业建筑)

概况:地上4层,单层面积9800m2,建筑高度23.6m,建筑体积约为23万方。一、二层为丙类生产车间,层高7.9m;三、四层为丙类仓库,层高为3.9m,屋面有电解液中转库房50m3,钢桶储存。

火灾延续时间,按消规3.6.2表,

室外消火栓用水量,按消规3.3.2表,

若按丙类厂房为40L,若按丙类仓库为45L/s ,两者取大值,

室外消火栓用水量:45L,火灾持续时间3h。

室内消火栓用水量:按消规3.5.2表,


若按丙类厂房为20L,若按丙类仓库为25L/s ,取大值,

室内消火栓用水量: 25L/s,火灾持续时间3h。

喷淋设计参数

1、若按厂房:厂房的自喷危险等级按目前经验无法确定,规范附录A中无类似锂电池生产厂的自喷危险等级,《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019里亦未明确:

按喷规5.0.1表,

待确定。

2、按仓库:厂房内仓库为多排混合货架,按仓库危险级Ⅱ级考虑,货架高度h小于3.5m,净空高度为3.9m。

按表5.0.4-2

自喷喷水强度为12L/(min·m2),作用面积200m2,设计流量70L/s。


屋面有电解液中转库房设泡沫喷淋。

疑问:1.室内外消防用水量取值是否正确。2自喷设计参数如何选择。

免费打赏
qq_1659424675783
2022年08月02日 15:20:43
3楼

请教一下,强度为12L/min*m2,作用面积200平,流量不应该是40L/S么?

xqcs:规范是最低喷水强度,实际喷水强度是根据喷头布置和水力计算出来的,肯定大于规范值。

回复
cof1616722143468
2022年12月04日 20:54:10
4楼
你好,项目应该出图了吧,我正好也有个一样的项目想参考下,能发个图吗q619176819
回复

相关推荐

APP内打开