某锂电池厂4#厂房项目 4#厂房 (是厂区内最大的一栋工业建筑) 概况:地上4层,单层面积9800m2,建筑高度23.6m,建筑体积约为23万方。一、二层为丙类生产车间,层高7.9m;三、四层为丙类仓库,层高为3.9m,屋面有电解液中转库房50m3,钢桶储存。 火灾延续时间,按消规3.6.2表, 室外消火栓用水量,按消规3.3.2表, 若按丙类厂房为40L,若按丙类仓库为45L/s ,两者取大值,
某锂电池厂4#厂房项目
4#厂房 (是厂区内最大的一栋工业建筑)
概况:地上4层,单层面积9800m2,建筑高度23.6m,建筑体积约为23万方。一、二层为丙类生产车间,层高7.9m;三、四层为丙类仓库,层高为3.9m,屋面有电解液中转库房50m3,钢桶储存。
火灾延续时间,按消规3.6.2表,
室外消火栓用水量,按消规3.3.2表,
若按丙类厂房为40L,若按丙类仓库为45L/s ,两者取大值,
室外消火栓用水量:45L,火灾持续时间3h。
室内消火栓用水量:按消规3.5.2表,
若按丙类厂房为20L,若按丙类仓库为25L/s ,取大值,
室内消火栓用水量: 25L/s,火灾持续时间3h。
喷淋设计参数
1、若按厂房:厂房的自喷危险等级按目前经验无法确定,规范附录A中无类似锂电池生产厂的自喷危险等级,《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019里亦未明确:
按喷规5.0.1表,
待确定。
2、按仓库:厂房内仓库为多排混合货架,按仓库危险级Ⅱ级考虑,货架高度h小于3.5m,净空高度为3.9m。
按表5.0.4-2
自喷喷水强度为12L/(min·m2),作用面积200m2,设计流量70L/s。
屋面有电解液中转库房设泡沫喷淋。
疑问:1.室内外消防用水量取值是否正确。2自喷设计参数如何选择。