关于消防排烟风机的配电
lmblee750223
2005年01月28日 15:49:19
只看楼主

规范中:排烟风机不设长延时保护(过载),目前的断路器均带有过载保护,请教各位排烟风机的配电断路器应如何选型。急!

规范中:排烟风机不设长延时保护(过载),目前的断路器均带有过载保护,请教各位排烟风机的配电断路器应如何选型。急!
sea2008
2005年01月28日 16:02:17
2楼
你去查样本,有断路器不带过载保护的
回复
鸣沙
2005年01月28日 19:02:31
3楼
你可选3200脱扣器的断路器,它不带过载脱扣器.
回复

相关推荐

APP内打开