箱梁底板漏筋修补方案
加固校长
2020年03月07日 22:40:44
来自于桥梁工程
只看楼主

箱梁底板漏筋修补方案 箱梁底板漏筋原因: 钢筋保护层垫块不足,导致钢筋紧贴模板;钢筋垫块被振动棒震移位;混凝土浇筑时护筋未跟上。主要是结构板底靠支座1/3范围偶尔有1根或几根钢筋露出痕迹,长度一般为2CM~30CM不等,板筋一般为C 8。 箱梁底板漏筋修补材料 1)混凝土工程钢筋露筋因混凝土保护层厚度不够,zui关键的处理目的是防钢筋锈蚀。查阅国内现行较为普遍且有效果的处理方法多为使用午晟智造水乳环氧树脂砂浆修补,以达到防止钢筋锈蚀的目的。

箱梁底板漏筋修补方案

箱梁底板漏筋原因:

钢筋保护层垫块不足,导致钢筋紧贴模板;钢筋垫块被振动棒震移位;混凝土浇筑时护筋未跟上。主要是结构板底靠支座1/3范围偶尔有1根或几根钢筋露出痕迹,长度一般为2CM~30CM不等,板筋一般为C 8。

箱梁底板漏筋修补材料

1)混凝土工程钢筋露筋因混凝土保护层厚度不够,zui关键的处理目的是防钢筋锈蚀。查阅国内现行较为普遍且有效果的处理方法多为使用午晟智造水乳环氧树脂砂浆修补,以达到防止钢筋锈蚀的目的。

2)午晟智造水乳环氧树脂砂浆也叫环氧胶泥,是一种用于混凝土缺损快速修补和加固施工的专用材料。具有高强度,高粘接力,良好的防腐和耐久性。采用改性环氧改性配制。环氧砂浆的适用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护,以及破坏后的修复;用于混凝土建筑物的蜂窝、麻面、漏震、露筋及楼梯踏步等缺陷修补以及加固处理;用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补;用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等;

施工工艺

A、 搭设临时支架,支架上布设木板,搭设护栏做好安全防护设施→先将缺损部位采用人工凿除法或气动工具凿除法将该处松散、破损、污损的混凝土清除干净,直至露出坚硬密实的基面,剔除修补结合面(开凿后的表面)的表面浮灰等附着物。修补结合面应凿毛凿平、整齐化一。深度以2CM为宜,宽度以2CM为宜,清除松动颗粒等使其露出坚实混凝土基层和下托的钢筋。

B、在混凝土表面破损清理完毕后对钢筋锈蚀区进行清理,用钢刷清除钢筋表面的浮锈,使之露出光洁部分。

C、采用外力将外露钢筋复位使钢筋外边缘距混凝土板外边距离有5~15mm为宜,复位时注意不能损伤钢筋。如有损伤复位钢筋,应在损伤钢筋旁绑扎一根同型号规格的钢筋进行加强,加强钢筋长度两端距损伤点不小于35d(d为受损钢筋直径)。

D、采用水乳环氧树脂砂浆对破损区进行修补(打开环氧砂浆包装桶盖,检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象,每桶中的装配比例为A料:B料:C料=1:3:21。搅拌配料时,先将A料和B料按照1:3的比例倒入桶中搅拌混合均匀,然后边搅拌边缓慢加入C料,直至搅拌成均匀的胶泥状。根据工程施工要求,用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位,涂抹时要边压实边抹光),要求修补后结构表面平整密实。根据材料性能、修补厚度以及气候条件等因素做好养护工作。

成功案例
中铁四局城轨公司盾构管片修补项目
中铁三局五公司成都**机场高速维修项目
中铁四局集团南京分公司连镇铁路混凝土修补项目
中铁上海工程局集团有限公司京沈项目
中交**公路工程局有限公司通新一标项目
中铁二局第五工程有限公司泸州沱江二桥项目
中铁十一局集团第二工程有限公司哈佳铁路项目
山东省路桥集团有限公司鲁南高铁项目


免费打赏

相关推荐

APP内打开