2.2米的梁,下面的主筋被打断了。搞得我一晚上没睡好。大家帮我解惑一下。
cof1578267972534
2020年01月06日 08:13:49
只看楼主

     地下室安装新风。要打两个孔,打孔的以为没有梁,下面的主筋打断了。125MM的孔间隔1.5米。问了几个人都说没什么问题,这个不是主梁,上面承重也只是铝合金窗,而且下面有砖墙顶着,50CM下面又是一根地下室的梁。但我还是不放心。

     地下室安装新风。要打两个孔,打孔的以为没有梁,下面的主筋打断了。125MM的孔间隔1.5米。问了几个人都说没什么问题,这个不是主梁,上面承重也只是铝合金窗,而且下面有砖墙顶着,50CM下面又是一根地下室的梁。但我还是不放心。



免费打赏
supermmman
2020年01月06日 09:16:18
2楼
不影响结构安全,没得事
回复
jinyesterday
2020年01月06日 12:07:44
3楼

洞口凿开,把钢筋焊接上就行了,小跨度还行

cof1578267972534:凿洞 焊筋 谁会搞啊?

jinyesterday:洞口凿大点 露出两边的钢筋长度各15d左右 然后找根等直径短钢筋 两边分别焊接上 然后混凝土封上 就好了

回复
cof1578267972534
2020年01月06日 12:12:02
4楼

多谢楼上,那以后会不会开裂

回复
两个苹果
2020年01月06日 12:52:44
5楼

没事


回复
qq_1578314428829
2020年01月06日 20:49:55
6楼

是框架结构还是剪力墙?这个的地库梁很重要,要加强,

cof1578267972534:不是剪力墙,两个梁之间是50CM的砖墙

回复
chen36040
2020年01月07日 14:12:19
7楼

感觉没啥问题的!!!!!

回复
无言的苦涩
2020年01月07日 17:27:00
8楼

啥事都没有

回复
mecidar
2020年01月08日 08:18:17
9楼

还是要把结构施工图找来看看。

回复
fst10
2020年01月08日 14:15:07
10楼

看样子,不是承重墙,没问题。

回复
danlyn
2020年01月11日 13:06:12
11楼

3楼的做法是可行的。建议上传更详细的资料,这么随口一说无法判断。