关于三相电源中零线电流大的问题请教
电气何求
2020年01月05日 12:50:40
只看楼主

想请教一个问题三相电源中单相电源较多,特别是单相的冷柜,启动不会同时,所以引起零线中有近20多A的电流,从而引起火灾报警装置一直在这些设备启动时就会超过报警设备设定的最大值报警这种情况,虽然已经采取了尽量三相负载接的平衡一点,但由于超市的冷柜在每一相并不是同时启动,还是会引起零线产生这样大的电流,这个要紧吗,怎样才能避免这种情况发生?谢谢各位老师帮助解答一下!

想请教一个问题三相电源中单相电源较多,特别是单相的冷柜,启动不会同时,所以引起零线中有近20多A的电流,从而引起火灾报警装置一直在这些设备启动时就会超过报警设备设定的最大值报警这种情况,虽然已经采取了尽量三相负载接的平衡一点,但由于超市的冷柜在每一相并不是同时启动,还是会引起零线产生这样大的电流,这个要紧吗,怎样才能避免这种情况发生?谢谢各位老师帮助解答一下!

风平浪静02
2020年01月06日 10:44:16
2楼

有单相负载就会有零线电流。但是,零线不会超过最大相线电流。零线电流大,特大,即使与三次谐波有关。也不会影响漏电(火警)保护动作的。因为零线电流,即使是三次谐波电流,也都来自相线,它们进出漏电保护测量装置电流还是一对平衡量。不会使漏电保护动作的。可能是有其它相线电流经过你的零线,所以才导致漏电保护动作。建议检查有借用零线的负荷。

电气何求:你好风平浪静02君你好!火警探测零序互感器是装在三相电源上的,由于每相电源用电的冷柜不是同时启动,造成三相不平衡,引起零线上有近10多A的电流,我的感觉是零线电流太大引起的报警,不知你有什么好的建议,谢谢!

回复

相关推荐

APP内打开