峰源结构设计——你不知道的结构设计梁箍筋简单快速计算方法
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2019年12月25日 18:13:27
只看楼主

结构的小伙伴们大家好,平时我们在做项目时,大家是不是经常会遇到软件自动出图的计算结果有些地方是配筋不足或者太浪费,还需要我们对配筋进行复核。 相信大家对梁顶筋和底筋面积复核已经很熟悉了,但是对箍筋的复核有一定的困惑,今天我们就跟大家分享一下对梁箍筋复核的一种简单快速的计算方法。

结构的小伙伴们大家好,平时我们在做项目时,大家是不是经常会遇到软件自动出图的计算结果有些地方是配筋不足或者太浪费,还需要我们对配筋进行复核。
相信大家对梁顶筋和底筋面积复核已经很熟悉了,但是对箍筋的复核有一定的困惑,今天我们就跟大家分享一下对梁箍筋复核的一种简单快速的计算方法。



首先在讲解梁箍筋复核前,大家一块来熟悉下梁箍筋的相关规范:

1

(1)箍筋加密区肢距:《混规》11.3.8:

梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。

2

(2)《混规》11.3.9:

非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。


3

(3)《混规》11.3.6:



下面我们通过基本步骤对箍筋的计算进行讲解


①首先应根据抗震等级,通过《混规》11.3.6-2确定箍筋加密区长度、箍筋最大间距、最小直径信息。
②根据梁宽确定箍筋的肢数
意见:梁宽一般不要大于300mm,当大于300时,箍筋肢数要取4肢箍(3肢箍不方便施工),钢筋用量大大增加。
③根据软件计算结果,计算单位面积的配筋
单位面积的配筋=面积/箍筋肢数
④查单位面积表(单肢箍),并选取合适的直径和间距。
单肢箍单位面积配筋(mm2/m)

举 例 



综上,梁箍筋的计算应确定抗震等级、箍筋肢数,对应选取箍筋直径、最小间距再进行计算复核。


峰源混凝土实操 钢结构实操 注册考试类100多个小时的免费视频学习资料,大家可以点击相关课程链接,免费报名即可学习噢

❶北京峰源结构设计【混凝土包含(公建框架、高层剪力墙、地基基础、地下室、复杂高层、超限、装配式)】公开课腾讯课堂链接,无需下载:https://ke.qq.com/course/133303

❷北京钢结构设计(门刚 框架 网架 桁架 网壳 STS 3D3S SAP2000 Midas)公开课腾讯课堂链接,无需下载:https://ke.qq.com/course/141893

❸北京峰源一二注专业考试公开课(干货多多,有新钢标、性能化、时程分析等专题讲解)腾讯课堂链接,无需下载:https://ke.qq.com/course/143027

❹北京峰源一注基础、岩土基础考试公开课腾讯课堂链接,无需下载:https://ke.qq.com/course/184101

❺北京峰源注册岩土专业公开课腾讯课堂链接,无需下载:https://ke.qq.com/course/428342

骨灰级土木
2020年01月03日 13:48:21
2楼

昨天去听了峰源的公开课,讲的挺好~

回复
骨灰级土木
2020年01月13日 15:13:43
3楼

谢谢楼主~

回复
苦逼造价员123
2020年02月01日 13:43:48
4楼

疫情当下,不让出门,好好学习,谢谢楼主分享

回复
苦逼造价员123
2020年02月19日 14:11:19
5楼

感谢楼主分享这么有用的知识

回复
杰构不难
2020年02月20日 14:00:42
6楼

外边不让出去,就进来学点东西

回复
苦逼造价员123
2020年02月21日 10:50:19
7楼

感谢楼主分享,谢谢楼主

回复

相关推荐

APP内打开