系统控制压力控制在什么呢范围比较好?
rrx9401
rrx9401 Lv.8
2008年02月28日 11:45:30
来自于采暖供热
只看楼主

我在做采暖设计时有时系统的水利计算结果出来系统压力损失比较大,想请问各位高手应该控制在什么范围?例如六层三单元的住宅楼。

我在做采暖设计时有时系统的水利计算结果出来系统压力损失比较大,想请问各位高手应该控制在什么范围?
例如六层三单元的住宅楼。
免费打赏
xj661204
2008年03月03日 17:14:32
2楼
3.5公斤左右
回复
f_jg2003
2008年03月03日 20:01:51
3楼
循环压力?
一般做外网要求在热力入口处有5米的压力,室内小点的系统一般控制在2米以内,大的系统可能会适当大些。
如果是地暖系统,一般3米左右。
回复
y1401
2008年03月03日 22:48:49
4楼
按规范做应该就可以了。
采取流速控制法:
民用采暖热水流速建议小于1.5m/s.
回复
chinalnkydlzc
2008年03月06日 14:04:48
5楼
末端的损失大一点,方便水系统的平衡!一般不超过6米
回复

相关推荐