我在做采暖设计时有时系统的水利计算结果出来系统压力损失比较大,想请问各位高手应该控制在什么范围?例如六层三单元的住宅楼。
我在做采暖设计时有时系统的水利计算结果出来系统压力损失比较大,想请问各位高手应该控制在什么范围?
例如六层三单元的住宅楼。
2楼
3.5公斤左右
回复
3楼
循环压力?
一般做外网要求在热力入口处有5米的压力,室内小点的系统一般控制在2米以内,大的系统可能会适当大些。
如果是地暖系统,一般3米左右。
回复
4楼
按规范做应该就可以了。
采取流速控制法:
民用采暖热水流速建议小于1.5m/s.
回复
5楼
末端的损失大一点,方便水系统的平衡!一般不超过6米
回复