梁预埋钢套管的要求
wangivy
wangivy Lv.2
2019年12月03日 11:49:23
只看楼主

1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求: ① 洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高; ② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.3 倍的梁高; ③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 200mm ; ④ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 2 倍的较大洞口直径。 以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。 2. 当预埋位置设置在梁端 L/3 范围内时, 要求: 

1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求:

① 洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高; 
② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.3 倍的梁高; 
③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 200mm ; 
④ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 2 倍的较大洞口直径。 
以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。

2. 当预埋位置设置在梁端 L/3 范围内时, 要求: 
① 洞口大小必须小于或等于 0.3 倍的梁高; 
② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.35 倍的梁高; 
③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 200mm ; 
④ 洞边到梁边或柱边的距离必须大于或等于 1.5 梁高; 
⑤ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 3 倍的较大洞口直径。 

以上五条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。