SICOLAB废水处理装置(混凝土池防腐处理)
喜格sicolab
2019年09月30日 09:36:01
来自于水处理
只看楼主

废水处理装置(混凝土池防腐处理) 一般规定 一、设备安装应符合设备安装说明书及设计要求,并对安装条件进行核查。 二、设备安装就位后应有标识,注明设备状况及注意事项,设备易损部位应采用软体物品包裹,并应设置警示标识。 三、废水处理装置安装除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。 混凝土池防腐处理 一、本节适用于废水混凝土池内衬玻璃钢、环氧树脂处理及其他防腐处理的施工及验收。

废水处理装置混凝土池防腐处理

一般规定

一、设备安装应符合设备安装说明书及设计要求,并对安装条件进行核查。

二、设备安装就位后应有标识,注明设备状况及注意事项,设备易损部位应采用软体物品包裹,并应设置警示标识。

三、废水处理装置安装除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

混凝土池防腐处理

一、本节适用于废水混凝土池内衬玻璃钢、环氧树脂处理及其他防腐处理的施工及验收。

二、混凝土池内衬玻璃钢、环氧树脂处理及其他防腐处理的施工及验收应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的有关规定。

三、配置漆料由专职配料员进行配置,应做到严格配方、精确称量、搅拌均匀。

四、漆料应在确认牌号品种、颜色、批号、质量无误,并经过滤后方可使用。

五、涂底漆时.应先对拐角、夹缝、麻孔及不平处进行涂刷,然后纵横交错均匀涂刷。

六、涂刷一般按从上到下、先壁后底、先难后易的顺序进行。

Ⅰ 主控项目

七、混凝土池内衬玻璃钢、环氧树脂原材料应符合设计要求,施工前应编制专项施工方案。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计文件核对检查,检查材料质量、性能合格证明文件,核查施工资料。

八、混凝土池尺寸、预留孔洞数量、位置及规格尺寸应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计文件现场核对,卷尺测量。

九、混凝土池基层强度、含水率、阴阳角、基层表面平整度、表面洁净度应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计文件现场核对,仪器检测、测量。

十、混凝土池防腐施工完成后应做满水试验,24h无渗漏为合格。

检查数量:全数检查。

检查方法:满水试验,观察检查是否有渗漏。

十一、封闭混凝土池防腐施工场所必须设置送风或抽风的通风装置,施工人员必须配备防护装备。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查施工方案,现场检查。

Ⅱ 一般项目

十二、混凝土池防腐层原材料配比、施工环境温度、湿度应满足原材料固化速度要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查技术交底文件,检查施工记录。

十三、每一涂层制作完毕完全固化后,应检查缺陷并予以修缮,方可进行下一涂层工序。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查施工记录。

十四、混凝土池防腐施工、养护完成后,应对防腐层外观、厚度、硬度进行检查,质量标准应符合表1~表3的规定。

1混凝土池防腐层外观检查质量标准

表1混凝土池防腐层外观检查质量标准.png

2混凝土池防腐层厚度检查质量标准

表2混凝土池防腐层厚度检查质量标准.png

3混凝土池防腐层硬度检查质量标准

表3混凝土池防腐层硬度检查质量标准.png

十五、混凝土池防腐施工、养护完成后,应采用电火花测试仪对防腐层检查。

检查数量:全数检查。

检查方法:采用电火花测试仪对防腐层检查,检测电压为3kV/mm,无电火花产生为合格。