常用配电柜设计要求 愚公电气科技有限公司 箱变 油变编号:S7,S9,S11(常用)  Dyno:D-Y型;Yyno:Y-Y型 干变型号:SCB10 变压器单位KVA,电容单位Kvar 铜排用40*4的(80%),有要求用50*5的(20%) 负荷开关正装有接地、倒装无接地 负荷开关出线柜直接到变压器才带熔芯 母排型号:TMY:铜排,LMY铝排

常用配电柜设计要求

愚公电气科技有限公司

箱变

  1. 油变编号:S7,S9,S11(常用)

 DynoD-Y型;Yyno:Y-Y

  1. 干变型号:SCB10
  2. 变压器单位KVA,电容单位Kvar
  3. 铜排用40*4的(80%),有要求用50*5的(20%
  4. 负荷开关正装有接地、倒装无接地
  5. 负荷开关出线柜直接到变压器才带熔芯
  6. 母排型号:TMY:铜排,LMY铝排
  7. 变压器容量对应的高压出线开关熔芯大致为容量/10(800KVAR变压器配80A熔芯,630Kvar63A的熔芯)
  8. 低压铜牌用载流量为变压器容量的1.5

KYN28

电流互感器在前,电压互感器在后

铜牌用60*6(90%),有要求用80*8或者80*10


手车式高压断路器可不加刀开关,非手车式的必须加刀开关,要与线路有明显的断开点。

高压电压互感器说明:

JDZX6-10G/30.1/3,0.1/3

J-电压互感器
D-
Z-浇注
6-设计序号
10根号3-10kv系统电压星型连接
0.1根号3-互感器2次变比为100v,星型连接
0.1/3-互感器二次零序变比为100V

低压柜

低压总进线开关电流选择:为变压器容量的2倍,例如:800kva的变压器,低压总进线开关选择为1600A(真实有效值为800*2

电容容量为变压器容量的30%

电容柜总开关取电容容量的1.5倍(300Kvar450A开关)

母排参照铜牌载流表(计算为变压器容量的1.5倍),其中零排至少为母排的一半,地排一般为40*4

电流互感器:BH用于铜排(40i表示穿过电流互感器中心的铜排宽度),LMZ1用于出线电缆,一般用0.5级,有电能表计量需要时用0.2级,

低压的避雷器为Y1.5-2.8

一般抽屉柜高度为2200mm,其中可用于抽屉的有效高度为1800mm72E,最小为8E160mm)一个抽屉也是8E为一个单元,最大可做到9层抽屉,最小可做1/4 8E的抽屉,1E=25mm

抽屉的规格:1/2单元(160mm高)最大电流63A

            1单元(160mm高)最大电流250A

              1.5单元(240mm高)最大电流400A

            2单元(320mm高)最大电流630A

            3单元(480mm高)最大电流630A

            4单元(640mm高)最大电流630A

柜内总开关电流大小以下面两点确定

a)下端所有开关之和与b)低压进线柜开关相比取小值。