机电管道防腐绝热与标识如何做?鲁班奖工程示例!
暖通学院
2019年08月27日 15:54:37
来自于中央空调
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟 鲁班奖工程的机电管道总能让人眼前一亮 这“一亮”到底是什么呢? 这就是机电管道最直接的观感 暴露在外的防腐绝热与标识 这方面的施工若是做得好 会给整个机电安装工程增色不少! 机房 吊顶 管井 怎么样? 观感质量是不是很好呢~ 下面就基于鲁班奖工程实例 来解读管道防腐绝热与标识的标准做法 1 防腐 【基面处理】 1)清理:用沙纸、钢丝等工具清除金属表面的污垢、锈蚀等,必要时采取喷砂抛丸除锈工艺;

来源:建筑工程鲁班联盟


鲁班奖工程的机电管道总能让人眼前一亮

这“一亮”到底是什么呢?

这就是机电管道最直接的观感

暴露在外的防腐绝热与标识

这方面的施工若是做得好

会给整个机电安装工程增色不少!

机房

吊顶

管井

怎么样?

观感质量是不是很好呢~

下面就基于鲁班奖工程实例

来解读管道防腐绝热与标识的标准做法


1

防腐

【基面处理】

1)清理:用沙纸、钢丝等工具清除金属表面的污垢、锈蚀等,必要时采取喷砂抛丸除锈工艺;

2)标准:清理后的金属表面露出金属光泽,焊缝处无焊渣、毛刺等。

【涂刷要求】

1)涂刷施工的环境温度宜在15?35℃,相对湿度80%以下;

2)涂刷应分层进行,每层往复涂刷,纵横交错,并保持涂层均匀,无漏涂;

3)一般底漆或防锈漆应涂刷一道或二道,面漆按设备用途、管内介质选择颜色;

4)面漆涂刷表面应光滑无痕,颜色一致,无流淌、气泡、露底等现象;

5)一般法兰、镀锌件不涂刷油漆,支吊架涂刷灰色面漆,做到管道、支架、阀门的颜色层次分明。

鲁班奖工程油漆涂刷实例

泵房设备及管线防腐处理

管道及阀门防腐处理

554.png

消防管及支架防腐处理

没有对比就没有伤害

再来看看普通工程中的油漆涂刷实例

↑ 管道与管卡颜色不分

↑ 涂层厚度不够、漏涂

↑ 支架处管道漏涂

↑ 管道涂刷污染支架

↑ 支架型钢油漆脱落

↑ 涂刷不均匀


2

绝热


【绝热层】

1)绝热层粘贴施工时,绝热材料与设备、管道、风管表面应粘贴牢固无空隙,接合缝相互粘贴密实;

2)保冷管道上的裙座、支座、仪表管座等附件及冷冻水泵泵体应保冷施工。

【保护层】

1)设备、管道金属保护层的环向、纵向接缝必须上搭下,水平管道的环向接缝应顺水搭接;

2)保冷结构及露天或潮湿环境中的设备、管道金属保护层的搭接处应密封处理;

3)管道金属保护层的纵向接缝水平管设置在水平中心线下方15°∽45°处、垂直管设置在管道背面处;

4)圆形设备绝热层外径<600mm时,封头可做成平盖式;≥600mm应为橘瓣式。

保温材料粘贴严密

彩色保温材料应用

保护壳顺水搭接

【部件绝热】

1)阀门等部件按部件形状、尺寸裁剪绝热材料,然后粘贴或拼接;

2)管道端部或有盲板的部位应绝热并密封;

3)封头部位绝热时,将绝热材料按封头尺寸加工成扇形块进行粘贴或拼接;

4)管线上的观察孔、检测点、维修处的绝热,采用可拆卸式结构;

5)补偿器的绝热应留有膨胀间隙,活动支座高度应大于绝热厚度。

阀件保护壳施工

阀门、过滤器绝热施工

阀门可拆卸绝热施工

封头绝热施工

冷冻水泵房绝热施工

冷冻水泵绝热施工


3

标识


【标识形式】

文字 箭头。文字代表介质、系统名称,箭头表示介质流向。

【标识颜色】

按管内介质、风管系统确定。

【标识规格】

文字、箭头的规格。字体为宋体,字的大小按管径的0.3∽0.5倍;箭头长度:管径≤80mm为管径的2∽2.5倍、管径>80mm为200∽400mm。

【标识位置】

文字 箭头的标注位置。应标注在:管道(风管)的起点、终点、转弯处、分支处、设备进出口处、穿越墙体楼板处等,设置在通道、操作面一侧等醒目部位。

【标识方法】

1、箭头放在文字的前方。

2、成排管线标识位置集中布置,标识长度一致。

3、统一制作模板进行涂刷或喷涂。

管线标识形式示例

22.png

↑ 机房设备、管线标识

↑ 分、集水器及配管标识

↑ 管井管道标识

664.png

↑ 地下室成排管道标识

消防箱及消防接合器标识

免费打赏
蒋以华
2019年08月30日 08:51:15
13楼

确实漂亮,赞一个!!!!

回复
sunminghan000
2019年09月02日 13:12:41
14楼

多谢分享

回复
nj1210
2019年09月02日 13:26:59
15楼

谢谢楼主分享资料

回复
早辰的风
2024年03月15日 11:22:12
16楼

这种工程质量获得鲁班奖属于实至名归

回复

相关推荐

APP内打开