生物安全实验室送风系统与气流组织 送风系统 一、空气净化系统至少应设置粗、中、高三级空气过滤,并应符合下列规定: 1.第一级是粗效过滤器,全新风系统的粗效过滤器可设在空调箱内;对于带回风的空调系统,粗效过滤器宜设置在新风口或紧靠新风口处。 2.第二级是中效过滤器,宜设置在空气处理机组的正压段。 3.第三级是高效过滤器,应设置在系统的末端或紧靠末端,不应设在空调箱内。 4.全新风系统宜在表冷器前设置一道保护用的中效过滤器。
生物安全实验室送风系统与气流组织
送风系统
一、空气净化系统至少应设置粗、中、高三级空气过滤,并应符合下列规定:
1.第一级是粗效过滤器,全新风系统的粗效过滤器可设在空调箱内;对于带回风的空调系统,粗效过滤器宜设置在新风口或紧靠新风口处。
2.第二级是中效过滤器,宜设置在空气处理机组的正压段。
3.第三级是高效过滤器,应设置在系统的末端或紧靠末端,不应设在空调箱内。
4.全新风系统宜在表冷器前设置一道保护用的中效过滤器。
二、送风系统新风口的设置应符合下列规定:
1.新风口应采取有效的防雨措施。
2.新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网,且易于拆装。
3.新风口应高于室外地面2.5m以上,并应远离污染源。
三、BSL-3实验室宜设置备用送风机。
四、ABSL-3实验室和四级生物安全实验室应设置备用送风机。
气流组织
一、三级和四级生物安全实验室各区之间的气流方向应保证由辅助工作区流向防护区,辅助工作区与室外之间宜设一间正压缓冲室。
二、三级和四级生物安全实验室内各种设备的位置应有利于气流由被污染风险低的空间向被污染风险高的空间流动,最大限度减少室内回流与涡流。
三、生物安全实验室气流组织宜采用上送下排方式,送风口和排风口布置应有利于室内可能被污染空气的排出。饲养大动物生物安全实验室的气流组织可采用上送上排方式。
四、在生物安全柜操作面或其他有气溶胶产生地点的上方附近不应设送风口。
五、高效过滤器排风口应设在室内被污染风险最高的区域,不应有障碍。
六、气流组织上送下排时,高效过滤器排风口下边沿离地面不宜低于0.1m,且不宜高于0.15m;上边沿高度不宜超过地面之上0.6m。排风口排风速度不宜大于1m/s。