自垂翻板式防火阀功能多样
co1555656764742
2019年08月26日 08:31:54
来自于通风排烟
只看楼主

自垂翻板式防火阀功能多样 公共建筑厨房,由于油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,在排油烟管道与垂直风道交接处,应设置150℃熔断的防火阀。分层设置水平式新风系统新风系统按楼层分别设置。新风吸进方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组进口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组的吸进口风管上应设70℃熔断的防火阀。垂直式新风系统垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后,通过竖风道送至空调房间,一般新风机组设在屋顶。

自垂翻板式防火阀功能多样

公共建筑厨房,由于油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,在排油烟管道与垂直风道交接处,应设置150℃熔断的防火阀。对于建筑层高较低,水平敷设新风管有困难的情况下比较适用。对于高层建筑,竖风道要跨越防火分区,送风口要求设置70℃熔断的防火阀。防火阀的作用一个复杂的送风排烟系统,管路错综复杂。在送风系统中,送风机送出的风必须通过主管道分配到各支管中去;在排风或排烟系统中,风或烟由各支管汇集到主管道后进入排风机排出。那么,无论是送风系统或排烟系统中,如果没有任何阻挡的话,送风量和排烟量就无法控制,不需要送风或排烟的部位出现大量送风、排烟的情况,而需要送风或排烟的部位却不送风、排烟或只是少量送风、排烟。为了把不需要送风、排烟部位的管路切断,这就需要阀门装置。

自垂翻板式防火阀功能多样

在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀:(1)管道穿越防火分区的隔墙处;(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两侧。上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70oC时,则自动关闭,自行关闭的排烟防火阀。通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。关于地下室补风机房防火阀用70°还是280°?的问题解答:如果当时设置了送风机房,该机房应采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。此时送(补)风机与着火区是隔开的,此时送(补)风机房入口处设置70℃防火阀即可,

微信图片_20190717113947.jpg微信图片_20190717113944.jpg

相关推荐

APP内打开