水泵可以高出进出水管吗?有什么不妥
lxd801226
Lv.2
2005年01月26日 19:11:53
来自于
注册给排水工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
为了保证生产安全,准备上一柴油发电机组泵,可是新上柴油泵的进出口高于原有管道,在基础不能动的情况下,可不可以把泵提高,进出水管路不动,这样做合适吗?如不合适有什么不妥?谢谢!
为了保证生产安全,准备上一柴油发电机组泵,可是新上柴油泵的进出口高于原有管道,在基础不能动的情况下,可不可以把泵提高,进出水管路不动,这样做合适吗?如不合适有什么不妥?谢谢!
szm69310
2005年01月30日 20:49:59
2楼
看管路的条件。新设水泵机组的高程高于原有管路时,应注意水泵吸上真空高度是否满足要求;应考虑排气管路或设置真空系统。这些条件满足的话,应该可以这样布置。
回复
lxd801226
2005年11月30日 19:55:01
3楼
谢谢2楼
我知道了
这一年进步了不少
还搞了几个工程
稍有收获
回复
pzhwutom
2005年12月08日 08:58:42
4楼
主要是损失和排气问题.其次为操作和检修的方便.
回复
相关推荐
机电设备:水泵的选择原则及选择程序
环保厂商和产品
2024-02-20 10:37:29
常见问题问与答:消防水泵备用泵自投,拾取什么信号启动备用泵?
建筑消防给水
2024-02-07 11:25:58
农田深井潜水泵扬程计算
纯水系统
2024-02-05 11:13:29
水泵机组振动的原因分析及减振措施
给排水资料库
2024-02-01 10:14:26
一台160KW水泵一台变频器能控制启动和变频运转控制吗?
供配电技术
2024-01-24 14:20:24
冷却水泵是按主机流量还是按冷却塔流量选型
中央空调
2024-01-10 16:52:28
消防水泵接合器额定压力
建筑消防给水
2024-01-08 15:52:40
消防水泵的出水管、压力表、真空表、水位监测及流量计量装置要求
建筑消防给水
2024-01-04 15:48:04
消防水泵吸水母管连接方式回归,这样不就是我们当初的设计吗?
建筑消防给水
2024-01-04 10:33:23
水泵自动控制系统解决方案
水利软件
2023-12-20 16:16:05
田野的欣赏仪式-碠–乡村水泵房
建筑构造
2023-12-18 16:41:27
消防安全检查—消防水泵房
建筑消防给水
2023-12-04 11:44:11
消防水泵知识点汇总大全,建议收藏!
建筑消防给水
2023-11-29 10:57:49
排水泵站远程监控系统主要功能
水利软件
2023-11-22 16:19:19
空调水系统水泵与膨胀水箱的安装
中央空调
2023-11-10 11:12:22
高扬程水泵和进出水的关系
给排水资料库
2023-11-02 13:33:09
中央空调水系统附属设备选型(水泵、膨胀水箱、冷却塔…)
中央空调
2023-10-16 17:10:44
环保公司更换污水泵时发生事故,致3名作业人员死亡
环保大厅
2023-10-16 07:53:59
消防水泵压力表怎么设置?
建筑消防给水
2023-10-07 14:39:55
消防水泵吸水管是否需要设置过滤器?
建筑消防给水
2023-09-28 17:05:09
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开