变压器中性点接地的问题
myserial
myserial Lv.2
2019年08月08日 16:51:32
只看楼主

想请教下变压器中性点接地的问题。一台杆上250KVA变压器接地电阻过大(12殴姆),由于附近管道多路线复杂,所以非常不便于就近重新设置接地体。此变压器输出线为架空敷设,在第一根电线杆旁边有另一水平接地体(2.2欧姆)的引线,此杆之前线路没有连接用电设施,这段输出线的长度约25米,想问是否可以通过连接杆上N线与附近的接地引线,并且弃用原有的(变压器旁)接地装置来实现系统(工作)接地。

2019年08月11日 10:45:53
2楼

我觉得原来的也不用弃用,两个一起接地好了

回复
风平浪静02
2019年08月18日 09:34:56
3楼

不要借用其他接地装置,而且接地距离过长。建议在本变压器旁边增加垂直接地桩,或者加木炭灌盐水。

回复
风平浪静02
2019年08月19日 09:48:31
4楼

在勘察变压器安装处时应该了解接地体设置条件,地下管道能够改道则改道,不能改道则找另处安装变压器。这个接地体,主要是高压电的一个通路,必须就近接地。

回复
风平浪静02
2019年08月19日 11:11:05
5楼

不错。

回复

相关推荐

APP内打开