请问我们的设备能直接往地面上放么
wx_1564834539381
2019年08月03日 20:33:28
来自于地基基础
只看楼主

我们车间地200mm C20混凝土。我们有个设备有8个脚,每个脚平均算425KG重,每个脚与地面接触大小为直径40mm圆。设备没有运转设备。  请问我们能把设备直接放上去么。大致怎么算。

我们车间地200mm C20混凝土。我们有个设备有8个脚,每个脚平均算425KG重,每个脚与地面接触大小为直径40mm圆。设备没有运转设备。  请问我们能把设备直接放上去么。大致怎么算。微信图片_20190803203250.jpg微信图片_20190803203447.jpg微信图片_20190803203429.jpg

免费打赏
zq-cyt
2019年08月03日 23:13:50
2楼

直接在杂填土的承载力都够了。


wx_1564834539381:请教大概怎么算的,我不是结构的 ,能不能这样大概算杂土80kPa,乘以单支脚接触面积,不够啊

回复
wolovesummer
2019年08月22日 13:43:19
3楼

非常感谢啊楼主

回复
evolevol
2019年08月23日 10:12:03
4楼

承重没有问题,不放心的话,在每个脚下垫一块钢板以便扩散压力,避免局部压力对地面素混凝土造成破坏。

回复
evolevol
2019年08月23日 10:22:14
5楼

这个真要验算的话,要按局部承压来验算。地面做法里,除了200厚的C20混凝土,底下还有300厚的3:7灰土,灰土硬化后,跟石头差不多硬,一般的镐头砸不穿。所以,楼主的设备放心安放就可以。

回复
基坑小云
2019年08月24日 09:44:10
6楼

可以到基坑云上请教专家。

回复
ddn0212
2019年08月26日 17:20:11
7楼

才30多吨,不用做基础,直接放到地上就可以,每个脚下做个钢板就可以。

回复

相关推荐