我们车间地200mm C20混凝土。我们有个设备有8个脚,每个脚平均算425KG重,每个脚与地面接触大小为直径40mm圆。设备没有运转设备。 请问我们能把设备直接放上去么。大致怎么算。
这个真要验算的话,要按局部承压来验算。地面做法里,除了200厚的C20混凝土,底下还有300厚的3:7灰土,灰土硬化后,跟石头差不多硬,一般的镐头砸不穿。所以,楼主的设备放心安放就可以。