地下室底板抗浮的荷载计算及锚杆的抗浮问题
w.tsunami
w.tsunami Lv.2
2008年02月25日 00:01:28
只看楼主

请问各位高手,考虑锚杆抗浮时,地下室底板的荷载计算是不是水浮力减去地下室底板的自重及其上作用的永久荷载,得出净水浮力,锚杆抵消的就只是水浮力了? 但是我单位的总工告诉我锚杆抗浮的力取错了,计算地下室底板的强度只考虑自重及其上作用的永久荷载,锚杆承受的力是净水浮力还要减去底板的自重及其上作用的永久荷载。 我不明白为什么还要减去底板自重,算净水浮力时不是已经减过一次了吗,那么岂不是重复了。 请各位大虾指点下,该怎么做

请问各位高手,考虑锚杆抗浮时,地下室底板的荷载计算是不是水浮力减去地下室底板的自重及其上作用的永久荷载,得出净水浮力,锚杆抵消的就只是水浮力了?
但是我单位的总工告诉我锚杆抗浮的力取错了,计算地下室底板的强度只考虑自重及其上作用的永久荷载,锚杆承受的力是净水浮力还要减去底板的自重及其上作用的永久荷载。
我不明白为什么还要减去底板自重,算净水浮力时不是已经减过一次了吗,那么岂不是重复了。
请各位大虾指点下,该怎么做
免费打赏
andy独家记忆
2014年11月09日 15:19:06
22楼
:)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
碧海沙滩
2014年11月11日 10:29:02
23楼

hump说的够清楚~~
回复
alex0110
2014年12月22日 21:19:46
24楼
赞hump一个:lol:lol
回复
大面无敌
2015年01月21日 16:46:49
25楼
HUMP厉害啊~~~~~~~~~~~~
回复
北极星吧
2015年01月22日 20:33:44
26楼
hump 发表于 2010-9-3 17:42 地下室例如层高4米,那么浮力是40,施工的时候就不用考虑了,因为有采取降水措施计算底板时候应该考虑减掉 …点赞,分析得很到位!