请问各位高手,考虑锚杆抗浮时,地下室底板的荷载计算是不是水浮力减去地下室底板的自重及其上作用的永久荷载,得出净水浮力,锚杆抵消的就只是水浮力了? 但是我单位的总工告诉我锚杆抗浮的力取错了,计算地下室底板的强度只考虑自重及其上作用的永久荷载,锚杆承受的力是净水浮力还要减去底板的自重及其上作用的永久荷载。 我不明白为什么还要减去底板自重,算净水浮力时不是已经减过一次了吗,那么岂不是重复了。 请各位大虾指点下,该怎么做

请问各位高手,考虑锚杆抗浮时,地下室底板的荷载计算是不是水浮力减去地下室底板的自重及其上作用的永久荷载,得出净水浮力,锚杆抵消的就只是水浮力了?
但是我单位的总工告诉我锚杆抗浮的力取错了,计算地下室底板的强度只考虑自重及其上作用的永久荷载,锚杆承受的力是净水浮力还要减去底板的自重及其上作用的永久荷载。
我不明白为什么还要减去底板自重,算净水浮力时不是已经减过一次了吗,那么岂不是重复了。
请各位大虾指点下,该怎么做
muzishuili
2009年02月23日 12:37:31
2楼
:lol :lol :lol :lol :(
回复
fiancee
2009年03月17日 12:04:11
3楼
楼主正确,我顶你的。
回复
hrbpkf
2009年05月16日 15:20:22
4楼
你可以代替你们总工了
回复
hump
2010年09月03日 17:42:29
5楼
地下室例如层高4米,那么浮力是40,施工的时候就不用考虑了,因为有采取降水措施
计算底板时候应该考虑减掉底板自重及恒载 ,例如板厚200,恒载输入的2(一般为建筑找平荷载),那么底板净浮力就应该为40-25*0.2-2=33kn/m2
但是你计算抗浮的时候,在软件里面又是按正向输入的,大部分软件暂时还无法倒着输入荷载,只能正向输入荷载抗浮验算,恒输入0,活输入33,但是这个时候正向倒荷载下去你梁板自重又自动算上去了
所以你们总工说要再减一次自重是正确的,也有人在砼,钢筋容重那里输入为0,这样就不会再计算自重了,但是这样怕软件计算出错,最好还是按浮力减两次自重,一次恒载这种方式最保险
然后出图时候配筋按倒置配筋,上部为全贯通筋,下部为部分通筋,其他支座,对配筋还有一个要注意
这个时候面筋按底部计算的结果,底筋按上部结果配筋,但是底筋的贯通筋位置还要对一次正常 地下室地面荷载计算下的底筋,因为这个时候正常荷载的配筋可能比浮力配筋值大(例如地下室车库恒2.0,活4.0)

补充一下,如果是PKPM软件在录入荷载的时候也可以选择不考虑楼板自重,这样就只要减一次就行了额,有一些软件(例如广厦)默认是自动计算梁板自重的就要减两次

[ 本帖最后由 hump 于 2010-9-3 17:51 编辑 ]
回复
im_here2010
2010年11月10日 11:24:23
6楼
hump说的够清楚~~
回复
haoyanzhen
2012年06月05日 22:05:04
7楼
大师兄说的对啊
回复
小小灰狼
2013年08月29日 16:45:20
8楼
说得够清楚了,赞hump一个
回复
a229210449
2014年02月17日 11:18:54
9楼
浮力计算不知是不是以室外路面为基准比较准确还是以层高好点?