室内水电安装施工标准做法,照着做就对了!
早安暖通
2019年07月23日 14:45:32
来自于中央空调
只看楼主

来源:暖通家 如有侵权请联系删除 电气安装工程 1、开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求 插座名称 距离要求 普通插座 距地850mm 阳台洗衣机插座 距地1500mm 抽油烟机插座 距地2000mm

来源:暖通家

如有侵权请联系删除

电气安装工程

1、开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求

插座名称 距离要求
普通插座 距地850mm
阳台洗衣机插座 距地1500mm
抽油烟机插座 距地2000mm
床头插座 距地750mm
空调柜机插座 距地300mm
空调挂机插座 板下500mm
热水器插座 距地2300mm

Tips:门边开关、插座距门框150mm

墙角边开关、插座距墙角100mm

2、水施图、电施图、建筑图、装饰图叠加审图,确保水、电、洞口定位准确;

插座、空调套管、洗衣机插座与洗衣机地漏位置相匹配。

空调插座一般比空调套管高100mm

空调插座与套管位置匹配

3、砌筑阶段线管竖向开槽,使用水泥钉固定,线管安装完使用细石混凝土封堵后于线槽处挂钢丝网并保证两侧>100mm。

线管开槽样板

4、穿线工作必须于装修开工前完成,及时疏通堵塞线管。导线进入线盒必须留有10~15cm,并用绝缘胶布,或专用保护头将线头包裹。

导线预留长度10~15cm

5、配电箱、开关在安装面板前应先检查预埋底盒是否安装正确,平直。底盒周边应使用干硬性水泥砂浆填缝密实,保证面板安装完毕后应不出现空缝。

户内电箱底盒安装正确

6、电箱内回路清晰,电路排布合理。

A、所有电器为一路

B、所有照明为一路

C、厨房插座为一路

D、卫生间用电设施及卫生间插座为一路

E、除厨、卫以外的所以普通插座为一路

不同的房型均可参照以上的办法。

回路设置清晰

7、大功率电器使用相应材料,如空调使用4mm2配16A插座。

8、底盒安装完成后穿线前使用挤塑板进行成品保护,避免抹灰过程堵塞线管。

线盒成品保护样板

9、成品保护:

开关、插座安装时先安装内部面板,内部面板安装完毕后周边粘贴美纹纸再进行涂料施工,涂料施工完毕,细部整改完成后将美纹纸撕除。

开关装饰盖板在涂料施工完毕后再进行安装,并用防潮膜或美纹纸进行满包,直至细部整改完成。

插座成品保护样板


给、排水工程


1、空调套管使用预制件,确保套管安装后管口离墙、柱完成面50~100mm。

空调套管采用预制件

2、沉箱内部管道铺设高度满足设计要求:A、地漏排水管高出完成面50mm以上,

B、座便器排污管高出完成面50mm以上,

C、洗手盆排水管高出完成面50mm以上。

D、厨房洗菜盆排水管高出完成面200mm以上。

管道坡度符合装饰要求。

沉箱盖板前,确保同层排水管件积水处理器泄水孔及二次侧排孔通畅。

沉箱内部管道铺设高度

满足设计要求

3、卫生间地漏、坐便排污管定位精准,确保地漏位置与地砖排版相符。


3333.png

给水管试压无渗漏后方可进行隐蔽工序。


4、给水管安装在场地移交时及管道隐蔽时分别进行试压工作。

1.强度试验:冷水管试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于1.0Mpa;热水管试验压力为工作压力的2.0倍,不得小于1.5Mpa。

当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。

B、严密性试验:强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。

漏水基本上是发生在接口处

5、马桶及洗脸盆给水阀位置墙面砖使用水钻开孔,开孔直径不大于角阀连接管径 7mm,确保角阀盖板能遮盖墙面砖开孔。

给水阀位置墙砖开孔适宜


地暖安装工程


1、地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高,在地面弹设 500mm标高控制线,避免影响后期门洞口标高及门口部位收口。

34.png

地暖安装严控标高

2、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”。

A、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径

B、铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。

加热管安装圆弧段处理

3、辐射供暖地板当边长超过6m或面积超过30 ㎡ 时需设置伸缩缝,每隔3m左右设置纵横向20mmx60mm的高发泡聚乙烯泡沫板条,板条高度高出地面20mm。

走道和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做一道聚苯板分隔条,以分割相邻两个区域的地面。

2111.png

设置伸缩缝

4、地热暖管安装完成并冲洗后进行水压试验。

A、混凝土浇筑前试验压力为工作压力1.5倍且不低于0.6MPa,稳压1h,压力降不大于0.05MPa。检查无渗漏后才可进行下道工序。

B、地暖管必须在充压不低于0.6MPa的状态下进行混凝土浇筑,混凝土填充24h后方可泄压。

C、地暖管在充压不低于0.4MPa的状态下进行养护。

地暖管安装完成后试压

5、分集水器定位综合考虑厨柜箱体布置,尽量保证在一个柜体内

分集水器确保在一个柜体内


更多干货请关注微信公众号易筑暖通:

暖通.jpg

免费打赏
liupoquan
2019年07月24日 10:46:48
4楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
yuer1423
2019年07月24日 13:45:40
5楼

真是不错!楼主辛苦了,谢谢分享!

回复
老有所为
2019年07月25日 10:34:51
6楼

谢谢分享。

回复
老有所为
2019年07月25日 10:54:22
7楼

谢谢分享。

回复
buqingxiao
2019年07月25日 14:40:19
8楼

真是不错!楼主辛苦了,谢谢分享!

回复
wolovesummer
2019年07月27日 08:38:38
10楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
yj蓝天
2019年07月28日 05:42:51
11楼

学习啦,谢谢分享

回复
小绅士sky
2019年08月05日 13:14:04
12楼

非常不错

回复
lgx47777
2019年08月20日 17:17:48
13楼
不错不错!!
回复
胖仔胖
2020年03月05日 17:09:07
14楼

感谢楼主提供的资料。辛苦了。

回复

相关推荐

APP内打开