请各位大神帮忙看看,梁底筋被割断。
飛雲
飛雲 Lv.2
2019年07月21日 08:00:37
只看楼主

连车库层共四层排屋,车库层墙体为混凝土墙框架结构,本来想在墙面上开个气窗,不知道混凝土墙上方有根50厘米厚暗梁,结果降暗梁底筋三根全部打断,现在窗户开口为80×45,等于将暗梁打了一半。后来了解到暗梁一共是6根20的主筋,等于梁内还剩三根主筋,混凝土为c35的。请问这种情况怎么处理?

连车库层共四层排屋,车库层墙体为混凝土墙框架结构,本来想在墙面上开个气窗,不知道混凝土墙上方有根50厘米厚暗梁,结果降暗梁底筋三根全部打断,现在窗户开口为80×45,等于将暗梁打了一半。后来了解到暗梁一共是6根20的主筋,等于梁内还剩三根主筋,混凝土为c35的。请问这种情况怎么处理?
飛雲
2019年07月21日 08:02:26
2楼
暗梁是和混凝土墙一体的,在混凝土墙上方,上面一层是厨房。
回复
一竖三横
2019年07月21日 12:10:05
3楼

花钱请原结构工程师及专业机构鉴定吧, 估计可以用钢梁及及增加钢柱加固.....估计要花不少钱,


教训

飛雲:下面的混凝土墙应该能承重吧?我这边造房子施工的人说是没问题的,原来还有根楼梯,拆掉了给梁也减轻了不少重量。心理不确定所以问下大神。

回复
冰粉世界
2024年02月02日 17:35:50
4楼

存在即必要,没有不受力的梁!不然结构就没必要设置!

回复

相关推荐

APP内打开