1.有一个医药产业园项目,有一个集合医药生产、检验及生产办公类的工业建筑,地上面积29000平方米、地下7300平方米,设计院为该建筑配置了4*2000kVA的变压器,单位面积用电负荷为220w/平方米。 2.而在《GB 50293-2014-T 城市电力规划规范》中按照建筑单位面积预测用电负荷,按照工业建筑为40~120w/平方米。 上述两者相比出入还是比较大的。 疑问:像工业建筑由于在设计时工艺专业没有参与,对于电气专业来说工艺设备的用电负荷是如何预测?或者有什么样的设计流程可以解决用电量不好确定的问题。
貌似没发现单位面积用电负荷的推荐表,这样很容易造成用设计时配置变压器的不足或过大。