医药生产厂房电气功率如何估算
追逐岁月
2019年07月05日 09:38:55
只看楼主

1.有一个医药产业园项目,有一个集合医药生产、检验及生产办公类的工业建筑,地上面积29000平方米、地下7300平方米,设计院为该建筑配置了4*2000kVA的变压器,单位面积用电负荷为220w/平方米。 2.而在《GB 50293-2014-T 城市电力规划规范》中按照建筑单位面积预测用电负荷,按照工业建筑为40~120w/平方米。 上述两者相比出入还是比较大的。 疑问:像工业建筑由于在设计时工艺专业没有参与,对于电气专业来说工艺设备的用电负荷是如何预测?或者有什么样的设计流程可以解决用电量不好确定的问题。

貌似没发现单位面积用电负荷的推荐表,这样很容易造成用设计时配置变压器的不足或过大。

免费打赏
weizhaoxue1983
2019年07月05日 13:45:49
2楼

对于有工艺生产的厂房,负荷是估不出来的。只有民用建筑才能根据负荷密度估算出用电量。

追逐岁月:非常感谢您的回答,

古利特:主要还是中央空调,锅炉,洁净空调,水处理,查手册,大致可以估算,不准也没关系,地产企业都是把变压器挪到其他地方用,南方电网也支持

回复
灵隐灵
2019年07月05日 14:28:38
3楼
不错
回复
mly6543488ma
2019年07月07日 05:57:54
4楼

初步设计由工艺专业提供,或经常做此类设计的专业设计院能够估算大概。

回复
小顽桐
2019年07月08日 15:19:58
5楼

非常感谢分享

回复
茄子我爱你
2019年07月08日 19:56:11
6楼
设计院也是估算的,办公楼可以按面积来测算,厂区应该按照工业设备和流程,参考同时率系数综合考虑
回复
短路以后
2019年07月08日 20:57:19
7楼

我一般都是问厂家的,我不敢保障数据都是准确的,但我提供的数据,市场是有产品的。

古利特:是啊这是你的权利,你不看也是你的权利,你去看书也是你的权利,不能说小白一个,还把规范组批的一塌糊涂,我相信规范不完美,但是不能说连端子都不会,都干批的狗逼鸟毛,不要脸无耻之徒,教出一堆狗逼之徒