请问一下化工生产车间DCS操作室的通风设计.
foxhounds
foxhounds Lv.2
2008年02月22日 21:59:54
来自于通风排烟
只看楼主

大家好。小弟刚大学毕业,是搞工业水处理的的,还没有接触过工业通风的设计.最近领导安排了一个任务,给化工生产车间DCS操作室做一个通风方案。从来没有接触过,,很是头疼.. 操作室面积50平方米,高3米,,体积150立方米。内有1台空调,5台电脑,5个操作工人. 由于操作室靠近水煤气发生炉,偶尔的水煤气泄漏造成操作室内CO浓度超标,最高达200ppm,必须通风换气降到标准30ppm以下。 操作室外有一个灰场,平时作业灰尘比较大,所以门窗平时封闭。引风机的地点只能设在一个离操作室90m远的地方.

大家好。小弟刚大学毕业,是搞工业水处理的的,还没有接触过工业通风的设计.最近领导安排了一个任务,给化工生产车间DCS操作室做一个通风方案。从来没有接触过,,很是头疼..
操作室面积50平方米,高3米,,体积150立方米。内有1台空调,5台电脑,5个操作工人.
由于操作室靠近水煤气发生炉,偶尔的水煤气泄漏造成操作室内CO浓度超标,最高达200ppm,必须通风换气降到标准30ppm以下。
操作室外有一个灰场,平时作业灰尘比较大,所以门窗平时封闭。引风机的地点只能设在一个离操作室90m远的地方.
查了一下相关标准, 如果按12次/小时的换气次数来设计,必需要1800m3/h的通风量,Φ325×6的碳钢螺旋钢管,空气流速7m/s。
这样的方案可行吗? 风机应该怎么选型?
如果空气管直接通入到操作室内的话,这么高的流速在管道出口会不会造成很大的噪音?
pastor163
2008年02月23日 08:59:51
2楼
建议设置机械送排风系统,送风机按6次换气,排风机按6/12次双速风机,平时做普通通风,室内设气体探测器报警后启动高档风速做事故通风。两风机均为防爆风机,分别在室内外设置开关。引风点没必要离操作室90m远,入口设过滤器即可。由于水煤气中的CO比空气重,排风口可以考虑下部排一半,上部排一半。风管采用常规镀锌铁皮即可,风口风速控制在1.5左右,防止噪音过大。
回复
foxhounds
2008年02月24日 15:12:54
3楼
感谢楼上的意见.
关于引风点,我是这样考虑的。 因为煤气炉是在操作室附近,如果引风点过于靠近操作室,那么水煤气稍微泄漏的话,就把含CO的空气给给送入操作室了,达不到通风换气的效果了。
回复

相关推荐

APP内打开