钢筋保护层厚度【过大】,如何整改?
支座垫石
2019年06月20日 11:48:06
来自于桥梁工程
只看楼主

有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。 质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下: 共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。 请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?

有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。

质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下:

共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。

请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?

免费打赏
a_kang
2019年08月30日 13:45:28
23楼

很好的讨论,受益匪浅啊!

回复
xingye8860
2019年09月07日 09:06:31
24楼

其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm

回复
lyy2010lyy
2019年09月10日 13:01:24
25楼

领教了,谢谢各位 !!!

回复
builderone
2019年09月17日 12:35:29
26楼

路过看看

回复
lyy2010lyy
2019年12月05日 14:16:30
27楼

谢谢分享。

回复
益元
2019年12月27日 10:22:55
28楼

这种情况可能是柱子的钢筋骨架做小了,保护层厚度很多都是一边大一边小,也就是钢筋笼在里面偏位了,柱子尺寸是固定的,有可能是钢筋笼尺寸偏小。最好联系设计专家出处理方案。