钢筋保护层厚度【过大】,如何整改?
支座垫石
2019年06月20日 11:48:06
来自于桥梁工程
只看楼主

有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。 质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下: 共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。 请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?

有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。

质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下:

共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。

请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?

免费打赏
lyy2010lyy
2019年07月11日 13:03:43
12楼

领教了,谢谢各位 !!!

回复
老虎下山
2019年07月13日 21:03:47
13楼

外侧贴A4@150*150,的钢筋抗裂处理下

回复
fst10
2019年07月28日 22:17:46
15楼

同意5楼的意见,即柱截面减小后,进行设计验算,如果没问题就行。

回复
daoqiaoksk
2019年08月02日 13:19:47
16楼

协调设计单位出个文件

回复
xingye8860
2019年08月07日 08:39:10
17楼

如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改

回复
阿猫24
2019年08月15日 10:39:48
18楼

学习学习了

回复
lyy2010lyy
2019年08月21日 09:06:26
19楼

很好的教训,受教学些了!

回复
hawven
2019年08月21日 20:58:22
20楼

同意联系设计单位专家