自然补偿L型和Z型,在参考书上都说,臂长不超过25米,可是在实际应用中,这个限制很碍事,不知道各位高手前辈们关于这个问题是怎么解决的呢?
自然补偿L型和Z型,在参考书上都说,臂长不超过25米,可是在实际应用中,这个限制很碍事,不知道各位高手前辈们关于这个问题是怎么解决的呢?
12楼
麻烦问一下,在哪个规范上能够查到啊
回复
13楼
实用手册上有计算公式
不止应限制最大臂长
还应限制最小臂长
另外
手册上L型臂长公式可用
Z型臂长公式有误
回复
14楼
最好做下弯头的应力计算。
根据经验我们一般是长短臂之比不超过1:3
弯头的转弯半径是可以设计确定的。关键不要超过弯头的需用应力。
回复
15楼
呵呵
回复
16楼
同意楼上的,我简单的用过,很不错,当然我用的还很浮浅,很简单。
回复
17楼
要依据管径大小,设计温度,采用软件设计的!
实际使用中不用受该条限制的!
我用过L型的,89的管子,两边臂长做到40多米的!
回复
18楼
学习了 谢谢指教!!!!
回复
19楼
我正为这个发愁呢,学习学学
回复
20楼
高温水控制在25米多点 低温水一般不考虑 但是也不鞥太大
回复
21楼
谢谢各位楼主,学习了
回复