隔离变压器的触电现象
wyf38910326
2008年02月20日 20:56:58
来自于变压器
只看楼主

一般的机器里面不都有控制变压器吗,例如:原边两相380V 副边有好几种 220V / 110V / 100V /36V / 24V / 12V等几种。 这种变压器不是1:1的,问题: 1.那么这种控制变压器它也叫做隔离变压器吗? 2.它隔离了电网的干扰等信号,那么人触及到的时候会有触电威胁吗? 3.据我所理解1:1的变压器应该是隔离变压器的称呼,不知道这样说对吗?他的副边电压与原边电压相等,当人触及副边

一般的机器里面不都有控制变压器吗,例如:原边两相380V 副边有好几种 220V / 110V / 100V /36V / 24V / 12V等几种。 这种变压器不是1:1的,问题:

1.那么这种控制变压器它也叫做隔离变压器吗?

2.它隔离了电网的干扰等信号,那么人触及到的时候会有触电威胁吗?

3.据我所理解1:1的变压器应该是隔离变压器的称呼,不知道这样说对吗?他的副边电压与原边电压相等,当人触及副边
时候是不会造成电击事故的,因为它的<1:1隔离变压器>二次侧是不允许接地的,如果接地了人触碰到了是会造成电
击的.但二次侧线路不能过长,否则会与大地形成电容同样还会触电.那么1:1的隔离变压器是指3相还是单相(也是两
相)呢?或者3相单相都可以呢?

知道的告诉下,谢谢了.


免费打赏
红苹果
2009年11月29日 11:25:31
12楼
同意6#的说法:
1、隔离变压器不一定是1:1。
2、实际使用中出线长度和形式决定着电容电流的大小。
回复
lingxuct
2009年11月29日 11:55:22
13楼
会不会触电是不能用人体去试的,万一不能回来告诉我们试验结果了怎么办?

我在前面说过了,对地36V以上的电压是危险的!10KV、35KV都是不直接接地系统,也是与地隔离的,有谁敢试?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-29 11:58 编辑 ]
回复
tank-----no.1
2009年11月29日 11:59:23
14楼
不知道LZ可试过了没有,回来告诉大家具体情况!
回复
红苹果
2009年11月29日 14:19:06
15楼
:lol
楼主估计就是想拿手去摸一下看能不能电到他~~
回复

相关推荐

APP内打开