一般的机器里面不都有控制变压器吗,例如:原边两相380V 副边有好几种 220V / 110V / 100V /36V / 24V / 12V等几种。 这种变压器不是1:1的,问题: 1.那么这种控制变压器它也叫做隔离变压器吗? 2.它隔离了电网的干扰等信号,那么人触及到的时候会有触电威胁吗? 3.据我所理解1:1的变压器应该是隔离变压器的称呼,不知道这样说对吗?他的副边电压与原边电压相等,当人触及副边
一般的机器里面不都有控制变压器吗,例如:原边两相380V 副边有好几种 220V / 110V / 100V /36V / 24V / 12V等几种。 这种变压器不是1:1的,问题:
1.那么这种控制变压器它也叫做隔离变压器吗?
2.它隔离了电网的干扰等信号,那么人触及到的时候会有触电威胁吗?
3.据我所理解1:1的变压器应该是隔离变压器的称呼,不知道这样说对吗?他的副边电压与原边电压相等,当人触及副边
时候是不会造成电击事故的,因为它的<1:1隔离变压器>二次侧是不允许接地的,如果接地了人触碰到了是会造成电
击的.但二次侧线路不能过长,否则会与大地形成电容同样还会触电.那么1:1的隔离变压器是指3相还是单相(也是两
相)呢?或者3相单相都可以呢?
知道的告诉下,谢谢了.
2楼
凡是一次侧与二次侧没有电气上的直接联系,只有磁感应上的联系,不论你的比例是多少,都是隔离变压器。
回复
3楼
非常赞同!所谓“隔离变压器”主要是“一次侧与二次侧没有电气上的直接联系”,而是靠电磁感应来传输能量的。
回复
4楼
变压器一、二次之间无电位关系的都有隔离作用。
二次电压对人身安全的问题,取决于二次对地的绝缘电阻,也就是带电部分对地的电压大小,超过36V的对人都有危险。
回复
5楼
那为何我在培训的时候老师说过,1:1的隔离变压器是安全的,不会对人造成安全隐患。 他还举例说明了一些娱乐场所就是用的1:1的隔离变压器,2次侧不接地,所以人员即使触碰到也是没事情的,但同时触及两根就有事了。 我们老师到处做工程,他是学校的聘请教师。难道是我记错了还是听错了?或者老师讲的不对。
还望楼上3为前辈指点谢谢!!!!
回复
6楼
隔离变压器所谓安全就在于它的二次侧与大地隔离,同时又与一次则没有电气上的直接关联,只要你不是同时接触二次侧的两根带电体就不会触电。
但是,这仅是纯理论上的说法。
实际上由于线路与大地的分布电容的存在,两根导电体与大地存在一定的电位差,这个电位差一旦超过安全电压,也是会造成触电。
触电危险程度与分布电容大小有关,而分布电容大小又与线路的长短有关。
请你注意一点,隔离变压器不一定是1:1的!!!!!!
回复
7楼
谢谢! 我打算亲自去实验下,哈哈,用手去瞬间触碰。
看看他到底咬不咬我。
回复
8楼
谢谢! 我打算亲自去实验下,哈哈,用手去瞬间触碰。
看看他到底咬不咬我。
回复
9楼
试过了回来说说,省得我试
回复
10楼
试完没啊?咋不见回来啊?安全第一,就是1.5V电池,我都不碰+级:lol
回复
11楼
加深印象了,8楼的试完记得过来汇报下哈
回复