学校用电量如何估算
jun6282
jun6282 Lv.2
2008年02月20日 17:04:03
只看楼主

本人电气新人 现有一校区总建筑面积26267 , 其中大概有1栋教学楼建筑面积:10577平方米;3栋综合楼建筑总共面积:9000平方米左右;1宿舍建筑面积:5093平方米,请教各位 怎样估算校区的用电量,分别按几W一个平方估算?如要选变压器应大约选多大的?(大概就行) 望前辈指教! 在此谢过!

本人电气新人
现有一校区总建筑面积26267 , 其中大概有1栋教学楼建筑面积:10577平方米;3栋综合楼建筑总共面积:9000平方米左右;1宿舍建筑面积:5093平方米,请教各位 怎样估算校区的用电量,分别按几W一个平方估算?

如要选变压器应大约选多大的?(大概就行) 望前辈指教! 在此谢过!




免费打赏
mj88998
2008年02月20日 20:54:52
2楼
根据上面你说的情况选择一个1250KVA变压器就可以,能满足使用.
回复
jun6282
2008年02月21日 08:53:17
3楼
大概是按多少W一个平方估算的呀
回复
xw172737
2008年02月21日 09:30:08
4楼
我觉得不应该按建筑平方来计算,应该按学校实际设备的总负荷来计算,搞清楚每一栋楼的负荷,这样才能配变压器与及用线的大少,
回复
qinzhenxin
2008年02月21日 10:53:59
5楼
学习鸟``
回复
sdzhck
2008年02月22日 16:15:54
6楼
用单位面积法不合适,要改变一下计算方法.

回复
bibowanqing
2008年09月10日 16:35:37
7楼
04DX101-1中的中小学用电指标:10~20W/m2
高等学校:20~40W/m2

cof1586241740680:请问这个负荷标准包含空调么,

回复
jingli1984
2008年09月10日 17:26:20
8楼



是的,是的。
回复
wulonghua_1982
2008年09月11日 20:25:12
9楼
好像这样也可以
弄清楚每一间房大概的功能
然后配置设备。根据设备确定用电负荷
好像照明,和插座负荷占多数
回复

相关推荐