本人电气新人 现有一校区总建筑面积26267 , 其中大概有1栋教学楼建筑面积:10577平方米;3栋综合楼建筑总共面积:9000平方米左右;1宿舍建筑面积:5093平方米,请教各位 怎样估算校区的用电量,分别按几W一个平方估算?如要选变压器应大约选多大的?(大概就行) 望前辈指教! 在此谢过!
本人电气新人
现有一校区总建筑面积26267 , 其中大概有1栋教学楼建筑面积:10577平方米;3栋综合楼建筑总共面积:9000平方米左右;1宿舍建筑面积:5093平方米,请教各位 怎样估算校区的用电量,分别按几W一个平方估算?
如要选变压器应大约选多大的?(大概就行) 望前辈指教! 在此谢过!
2楼
根据上面你说的情况选择一个1250KVA变压器就可以,能满足使用.
回复
3楼
大概是按多少W一个平方估算的呀
回复
4楼
我觉得不应该按建筑平方来计算,应该按学校实际设备的总负荷来计算,搞清楚每一栋楼的负荷,这样才能配变压器与及用线的大少,
回复
5楼
学习鸟``
回复
6楼
用单位面积法不合适,要改变一下计算方法.
回复
7楼
04DX101-1中的中小学用电指标:10~20W/m2
高等学校:20~40W/m2
回复
8楼
是的,是的。
回复
9楼
好像这样也可以
弄清楚每一间房大概的功能
然后配置设备。根据设备确定用电负荷
好像照明,和插座负荷占多数
回复