室外消防用水计算?
水中蛇
水中蛇 Lv.3
2008年02月19日 12:48:53
只看楼主

各位老师,请教一个问题: 1)一工业厂区,室外消防用水为20L/S,室内消防(主厂房)用水10L/S。在计算室外消防给水管道时,应按20L/S计算还是按20+10=30L/S计算??? 2)室外消防环网不能满足2路进水时需设消防水池,请问消防水池的容积V该如何计算?

各位老师,请教一个问题:
1)一工业厂区,室外消防用水为20L/S,室内消防(主厂房)用水10L/S。在计算室外消防给水管道时,应按20L/S计算还是按20+10=30L/S计算???
2)室外消防环网不能满足2路进水时需设消防水池,请问消防水池的容积V该如何计算?
yanchuanyu
2008年02月21日 19:27:08
2楼
应该是按30L/S算的
如果是地下水池的话应贮存2小时消防水量
回复
honner
2008年02月21日 20:51:18
3楼
室外管道要按20L/S算,
回复
waterli@co163
2008年02月22日 08:35:42
4楼
请问消防水池的容积V该如何计算?根据火灾延续时间计算!
回复
水中蛇
2008年02月22日 13:13:47
5楼
室外消防用水计算?