有关自动喷淋上下喷的两个疑问
bin.xu
bin.xu Lv.2
2008年02月19日 10:19:24
只看楼主

1、在吊顶内,配水支管是否可以同时带上下喷头?2、若可以,配水支管的管径与所带上下喷头的数量怎么计算?

1、在吊顶内,配水支管是否可以同时带上下喷头?
2、若可以,配水支管的管径与所带上下喷头的数量怎么计算?
免费打赏
gwgn
2008年09月15日 20:52:02
2楼
我知道第二个问题:配水支管按最多的一侧数量计算,对于第一个问题我也想知道,还有我也不明白:一个报警阀控制数量不大于800只,这800是上下的都包括吗?
回复
我是根根
2008年09月16日 10:37:23
3楼
我没做过设计,也不是读给排水。我的理解是:

应该只算上或下(即上下中的一个)。

在吊顶内,如果吊顶到板底的高度达到或超过某个值(具体可查GB50261-2005),那就要设上喷。
回复
老谭
2008年09月16日 12:33:17
4楼
1.配水支管同时带上下喷头.
2.一般上喷可不计算在内.
回复