请教一个问题,商场的扶梯空间排烟
lg_25299
lg_25299 Lv.3
2008年02月19日 10:00:53
来自于通风排烟
只看楼主

商场里面的扶梯,从上到下,抠出来,四周用防火卷帘分开,单独作为一个防火分区,且高度超过12米,这种消防排烟、排烟补风,一般怎么处理啊?请明白的人赐教,谢谢

商场里面的扶梯,从上到下,抠出来,四周用防火卷帘分开,单独作为一个防火分区
,且高度超过12米,这种消防排烟、排烟补风,一般怎么处理啊?

请明白的人赐教,谢谢
免费打赏
snail_yin
2010年04月07日 08:59:24
22楼
个人意见是不考虑排烟和补风系统,原因如下:
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
从上述条文看,是否设置排烟系统,关键就是看是不是中庭。
上海规程中庭定义如下:
2.1.7 中庭 atrium
三层或三层以上、且短边不小于6m的大容积空间。
一般电动扶梯宽度很难达到6m,所以我认为不是中庭。
另外,我的意见是排烟系统设计的最终目的是为了救人,是为了争取疏散时间,而发生火灾时,电动扶梯周边的防火卷帘会把此空间围合成一个死空间,无法疏散,做排烟系统也没有多大的意义了。

[ 本帖最后由 snail_yin 于 2010-4-7 09:02 编辑 ]
回复
wcl7040870512
2010年04月14日 14:44:27
23楼
应按中庭做,如顶部是玻璃窗的排烟就好解决了。防火卷帘一般都是在梁下安装,自带挡烟垂壁在扶梯空间内形成一个防烟分区,烟气进不去。楼上说卷帘落下后扶梯空间内的人出不来是不对的;1、防火卷帘都是两步降,扶梯内的人是可以出来的。2、在扶梯上下出入正对的地方的防火卷帘是可以手动升降的,因有火警时卷帘的的控制按钮不用钥匙就自动接通了,任何人在里面按任意钮,卷帘都会自动升起到1.8m的位置,停30秒后在自动下降。
回复
william_chen_cn
2010年04月14日 21:08:08
24楼

感觉楼上说的十分有道理!
回复
cnbbzz
2010年04月15日 08:29:52
25楼


非常同意,应该这么讲,火灾时自动扶梯里面没有人,都向其他方向疏散了,有人的话第一时间都出来了,所以没有做排烟的意义。

实际操作时,只有上海的项目我们不做,全国的项目我们还是做,因为审图的不理解。
回复
wpdsk
2010年04月15日 08:43:52
26楼
个人看法做防烟而不是排烟更为合理,一楼设双降防火卷帘,保护突发火灾时在扶梯中的人员。
回复
hjqd899
2010年04月25日 17:33:23
27楼
应按中庭做,一楼设双降防火卷帘,保护突发火灾时在扶梯中的人员。
回复
tianwaitian09
2010年04月26日 10:53:24
28楼
我觉的排烟按中庭做。我还想知道扶梯下还用作喷淋吗
回复
zc9186
2010年04月26日 23:03:20
29楼
22楼说的比较清楚地了
扶手楼梯被隔开主要还是为了防止串火,就类似中庭需要特别排烟一样。
之所以不考虑它作为疏散通道我觉得除了它是机电设备以外,不合乎疏散通道宽度的要求,容易发生拥堵、踩踏,而且楼梯特别陡,等等原因不利于逃生。
回复
miaocs0101
2011年05月28日 13:12:02
30楼
高规明确规定:设置防排烟的理由是为了疏散和扑救的需要,而按建筑设计,扶梯空间不是火灾时的疏散通道,所以无需设排烟。

kong282730109:疏散通道不是设置防排烟的原因,

回复
morning502
2011年06月02日 17:56:30
31楼
我觉得按中庭来做有道理
回复

相关推荐

APP内打开