商场里面的扶梯,从上到下,抠出来,四周用防火卷帘分开,单独作为一个防火分区,且高度超过12米,这种消防排烟、排烟补风,一般怎么处理啊?请明白的人赐教,谢谢

商场里面的扶梯,从上到下,抠出来,四周用防火卷帘分开,单独作为一个防火分区
,且高度超过12米,这种消防排烟、排烟补风,一般怎么处理啊?

请明白的人赐教,谢谢
免费打赏
libo2000
2008年02月20日 11:01:06
2楼
按照中庭设计。
回复
yinxu20012008
2008年02月20日 14:22:12
3楼
按消防前室设计。
回复
yinxu20012008
2008年02月20日 14:33:52
4楼
按前室设计。
回复
myjiao
2008年02月20日 20:36:15
5楼
按照中庭设计。
回复
liufujianzhu
2008年02月20日 20:58:37
6楼
回复
nitecat
2008年02月20日 21:44:42
7楼
按照中庭考虑排烟系统,不用设置补风。
回复
toplhc
2008年02月20日 23:52:44
8楼
回答中庭的同志觉得中庭的定义是什么?

“从上到下,抠出来,四周用防火卷帘分开,单独作为一个防火分区”,假设这个区域的面积为70平米,你们觉得还是按照中庭考虑吗?
回复
lg_25299
2008年02月21日 13:23:26
9楼
过几天要出报消防图了,急啊

这个区域的面积为220平米左右(对应的地面面积),共三层,高度13.2m

我也只能先按中庭来设排烟了,
具体做法:
1、排烟:屋顶设排烟风机
2、补风:在一层设混流风机补风,从外窗引进来,风管穿防火卷帘上部的墙(隔墙处设防火阀),然后设风口
往里面补风。
不知这样做,有没有不妥之处。

对于7楼说的“按照中庭考虑排烟系统,不用设置补风”,不用设置补风,为什么呀(引用一下蔡明的台词)?
回复
libo2000
2008年02月21日 13:30:43
10楼
中庭不是水桶,水桶是密闭的,中庭是和一层连通的。
楼上的70平米则是个水桶,而该独立区不是水桶----如果建筑在一层也防火卷帘了,那这个水桶得围死多少人?
别说70m2,1m2都是安装中庭来做。记住,这是按照中庭做,而不是就说这个区域就是中庭,那是2回事。
回复
libo2000
2008年02月21日 13:36:19
11楼
> 2、补风:在一层设混流风机补风,从外窗引进来,风管穿防火卷帘上部的墙(隔墙处设防火阀),然后设风口
往里面补风。
没有图,不清楚是否具有自然补风条件,当然这样做肯定没问题。