商场里面的扶梯,从上到下,抠出来,四周用防火卷帘分开,单独作为一个防火分区,且高度超过12米,这种消防排烟、排烟补风,一般怎么处理啊?请明白的人赐教,谢谢
商场里面的扶梯,从上到下,抠出来,四周用防火卷帘分开,单独作为一个防火分区
,且高度超过12米,这种消防排烟、排烟补风,一般怎么处理啊?
请明白的人赐教,谢谢
2楼
按照中庭设计。
回复
3楼
按消防前室设计。
回复
4楼
按前室设计。
回复
5楼
按照中庭设计。
回复
6楼
回复
7楼
按照中庭考虑排烟系统,不用设置补风。
回复
8楼
回答中庭的同志觉得中庭的定义是什么?
“从上到下,抠出来,四周用防火卷帘分开,单独作为一个防火分区”,假设这个区域的面积为70平米,你们觉得还是按照中庭考虑吗?
回复
9楼
过几天要出报消防图了,急啊
这个区域的面积为220平米左右(对应的地面面积),共三层,高度13.2m
我也只能先按中庭来设排烟了,
具体做法:
1、排烟:屋顶设排烟风机
2、补风:在一层设混流风机补风,从外窗引进来,风管穿防火卷帘上部的墙(隔墙处设防火阀),然后设风口
往里面补风。
不知这样做,有没有不妥之处。
对于7楼说的“按照中庭考虑排烟系统,不用设置补风”,不用设置补风,为什么呀(引用一下蔡明的台词)?
回复
10楼
中庭不是水桶,水桶是密闭的,中庭是和一层连通的。
楼上的70平米则是个水桶,而该独立区不是水桶----如果建筑在一层也防火卷帘了,那这个水桶得围死多少人?
别说70m2,1m2都是安装中庭来做。记住,这是按照中庭做,而不是就说这个区域就是中庭,那是2回事。
回复
11楼
> 2、补风:在一层设混流风机补风,从外窗引进来,风管穿防火卷帘上部的墙(隔墙处设防火阀),然后设风口
往里面补风。
没有图,不清楚是否具有自然补风条件,当然这样做肯定没问题。