超限审查要求的墙肢拉应力验算你做对了吗?
结构学院
2019年04月26日 15:19:48
只看楼主

来源:肖从真工作室 如有侵权,请联系删除 墙肢受拉怎么办?先验算、再来看。对此,《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2015]67号)的第四章第十二条(四)款有明确要求。 具体是怎么规定的呢?小编列出来: (四)确定所需的延性构造等级。中震时出现小偏心受拉的混凝土构件应采用《高层混凝土结构规程》中规定的特一级构造。中震时双向水平地震下墙肢全截面由轴向力产生的平均名义拉应力超过混凝土抗拉强度标准值时宜设置型钢承担拉力,且平均名义拉应力不宜超过两倍混凝土抗拉强度标准值(可按弹性模量换算考虑型钢和钢板的作用),全截面型钢和钢板的含钢率超过2.5%时可按比例适当放松。

来源:肖从真工作室

如有侵权,请联系删除


墙肢受拉怎么办?先验算、再来看。对此,《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2015]67号)的第四章第十二条(四)款有明确要求。

具体是怎么规定的呢?小编列出来:

(四)确定所需的延性构造等级。中震时出现小偏心受拉的混凝土构件应采用《高层混凝土结构规程》中规定的特一级构造。中震时双向水平地震下墙肢全截面由轴向力产生的平均名义拉应力超过混凝土抗拉强度标准值时宜设置型钢承担拉力,且平均名义拉应力不宜超过两倍混凝土抗拉强度标准值(可按弹性模量换算考虑型钢和钢板的作用),全截面型钢和钢板的含钢率超过2.5%时可按比例适当放松。


不过这个规定很多设计人员不明就里。今天小编就来说道说道这条规定。

敲黑板、划重点,这180字的要求分为“红、蓝”两句理解就可以啦。

怎么理解红句呢?

其实红句的意思就是首先要计算“平均名义拉应力   ”,当    时宜设置型钢,并应控制    就可以啦。看起来很简单吧,不过括号里又说:可按弹性模量换算考虑型钢和钢板的作用,咋考虑呢?就是按下式考虑:

45.png

上式中 , 、分别为混凝土、型钢和(或)钢板的截面面积;、 分别为混凝土、型钢和(或)钢板的弹性模量;  就是中震时双向水平地震下的墙肢轴拉力。

为什么要配置型钢?因为配置型钢可有效控制、并减小墙肢平均名义拉应力,更有利于满足    的要求,这个大家都做到啦。

再来看“蓝句”:全截面型钢和钢板的含钢率超过2.5%时可按比例适当放松。

这句话的重点在于“按比例”,也就是要以2.5%含钢率为基准来考虑放松的比例。

比如,当含钢率为5.0%时,“平均名义拉应力”可放松至   ,换算成通用形式就是:

 时,“平均名义拉应力”宜满足   。

注意,这里还有一个“适当”,就是说可以稍微严格一些进行控制。

为何以2.5%为准,而不是以1.5%或3.5%为准按比例放松呢?

这是因为,控制墙肢拉应力水平的本意是避免墙肢受拉开裂严重后丧失了抗剪能力。而承受拉力的墙体正截面裂缝宽度是与钢筋的应力水平直接相关的。根据规范要求,混凝土构件的裂缝宽度一般不超过0.3mm,此时钢筋或型钢的平均拉应力   一般不超过200MPa;应力200MPa对应的是3%,其中钢筋0.5%、型钢2.5%,因此以2.5%含钢率为准。

为什么可以按比例适当放松呢?因为  达到200MPa时钢筋和(或)型钢的应变约为1000  ,此时混凝土已开裂,拉力基本由钢筋和(或)型钢承担,而钢筋和(或)型钢所能承担的拉力是与含钢率呈一定比例的。

经过这样的分解、剖析,你知道怎么计算墙肢的平均名义拉应力了吧。


更多干货请关注微信公众号易筑结构:

结构.jpg

免费打赏
蒋以华
2019年04月27日 11:49:11
2楼
确定所需的延性构造等级
回复
xjghns
2019年04月27日 21:53:10
3楼
谢谢楼主的资料
回复
yudx001001
2019年04月28日 07:52:18
4楼
分析的很透彻
回复
漠逝忆
2019年04月28日 08:40:00
5楼
学习了
回复
丐帮九袋长老
2019年04月28日 08:53:58
6楼
分析的很透彻,学习了,谢谢楼主的资料

ldq200430谢谢楼主的资料

回复

相关推荐

APP内打开