40.5kV开关柜
为了适应国家电网对于空气绝缘40.5开关柜的绝缘净距等的要求,行业老大也对其ZS3.2开关柜进行了本土化改进。宽度由1.2米变成1.4米。深度也由2.5米增加到2.865米,高度从2.4米增加到2.6米。 <><> 该三万五开关柜和通用广电的PV-40.5母线系统比较相似,特别是触头盒,采用屏蔽套管形式,还可以集成二次线圈取代电流互感器,尺寸紧凑。PV-40.5充分发挥管型母线均匀电场的效果,断路器、触头盒相间距280mm,开关柜宽度1200mm,对于电缆室,管型母线从触头盒出来后向左右两侧分,使相间距达到360mm,采用全圆角矩形铜排连接到CT和地刀,以及电缆端头,从而实现相间无需绝缘板,只有开关柜两侧为满足绝缘距离加了双层绝缘板,保证了安全。因此PV-40.5开关柜的绝缘设计优异,绝缘水平很高,安全可靠性高。
电力开关柜的简介和安全防护
开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家跟据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导线、绝缘子等装配在封闭的或者敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置,称为金属开关装置,简称开关柜。 开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。
成套设备一次系统
开关柜内部的一次和二次,对于开关柜或者说整个配电系统,一次系统是指主回路即高压回路,高压电通过主母线、隔离开关、断路器、电流互感器到出线电缆,这是主回路,不包括电压互感器。二次系统是指控制、信号、测量、保护、计量等低压回路。 通常一次设计包括柜体结构设计,即开关柜的整体以及一次设备的安装,首先是根据电流选择导电回路截面积,选择不同的母线、开关设备、电流互感器等等,以保证正常的应用功能; 高压设备考虑电气绝缘,要保证一次回路的每相之间,以及相对地的可以承受工频耐受和雷电冲击耐受电压; 母线的布置、动静连接要考虑支撑,以便可以承受短路电流造成的短时耐受电流和峰值耐受引起的巨大电动力。还要考虑柜体防护等级IP、柜体通风、抗震、抗腐蚀等等。
24kV环保气体绝缘开关柜
在《京都议定书》中,SF 6 气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在2020年前提交可行的SF 6 气体的替代技术方案。 空气绝缘环网柜的主要部件是安装于充有SF6气体的密封绝缘包内的三工位负荷、接地开关,其它部分母线、高压熔丝及电缆都是暴露于空气中,由于安装简单、扩展容易,安全可靠仍然广泛使用。典型产品如SM6, XGN15,UniMix等环网柜。紧凑型气体绝缘环网柜则是负荷接地三工位开关或断路器及导电回路密封在充有SF6气箱内部,对于负荷开关SF6起到灭弧作用,对于三工位开关、导电回路SF6则起到绝缘作用。
做产品的一丝不苟
我们做产品需要开关设备的真材实料,开关柜应用 绝缘子的抗弯、抗拉、抗扭强度等机械性能是计算开关柜承受峰值耐受电流的依据,盲目的只是按照企业内部设计导则,亦或是经验做出的设计不一定能够承受短路电流。绝缘子本身的机械性能通过试验验证是关键。 性能需要验证,用于连接电缆的端头,连接电缆时紧固力矩来验证触头插入处变形程度,以保证安装后抽屉触头仍能够可靠插接。 气体绝缘开关柜(充气柜)的生产过程,保持清洁和恒定的温湿度十分重要,湿度过大,特别是绝缘件长期在湿度大的环境下,会吸收很多水分,在气箱封闭后会慢慢释放出来,特别是南方梅雨季节或是海边高温潮湿天数多的地方,不采取干燥措施,即使气箱里放入很多干燥剂,也无法完全控制水分。现在充气柜采用很多工程塑料尼龙等材质,吸水性强,不处理会造成短路。有些暴露在空气中的部件,如高压熔断器筒,如果吸水较多,或在湿度大的时间安装熔断器,熔丝筒密封后外部空气进不去,内部潮湿气体也无法排出,长时间就会造成熔断器卡座锈蚀,电阻增加,持续时间长就会造成熔断器筒绝缘加速老化,造成事故。在10万级