KYN28A与RMU的区别
关于KYN28A中置柜和环网柜,这是两个概念。这两种都是开关柜,开关柜可以按照应用、绝缘方式、结构类型等分类。 KYN28A中置柜就是基于产品结构来说的,中置柜是空气绝缘金属封闭抽出式断路器开关柜,是相对于落地式(Floor Standing)断路器开关柜而言的,落地式断路器手车在地面上移动,直接插入开关柜内部,推进或摇进到工作位置。中置柜结构紧凑,充分利用空间,断路器手车在开关柜前部中间位置,下部空间可以安装电压互感器手车或避雷器手车等辅助功能手车。而中置式(Mid-Mounted)开关柜断路器手车是置于开关柜前部上下中间的位置,离柜底部有一定距离的,断路器手车进出开关柜需要通过转运手车,即先把断路器拉出在转运手车上,再与转运手车一起移动,如果需要检修,有时还需要把断路器从转运车上吊下来到地面进行检修,而落地式则不需要。
什么是“成套设备”?
我们常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢? 什么“成套配电装置”? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气设备高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器、如断路器、隔离开关、互感器等)以及母线、载流导体、绝缘子等,装配在封闭或半封闭的金属柜中,构成个单元电路分柜,此单元电路分柜成为成套配电装置。安装时,按主接线方式,将各单元分柜(又称间隔)组合起来,就构成整个配电装置。
开关柜耐电弧故障
内部电弧故障试验IAC AFLR 31.5kA/ 1s、40kA/1s,甚至50kA/1s,虽然燃弧试验风险高,有非常多的不确定性,但不通过任何“特殊处理” ,通过试验并不是不可通过的,关键是产品的设计一定要完全按照内部电弧要求,精细化处理每一个细节,保质保量生产出产品,就可以保证每台开关柜都可以通过试验,无需担心任何抽检。 抗内部电弧故障设计,一定要保持相对密封,柜体与门板、盖板之间经常会有缝隙,这些缝隙可能满足IP4X,即不大于1毫米的要求,但盖板门板在内部电弧故障瞬间爆炸的冲击波冲击下,瞬间会使缝隙扩大10 倍以上。这样火焰就很容易喷出。因此要尽量贴平,门板盖板螺栓间距不应大于150mm,采用内外重叠、迷宫型设计的盖板可以适当增加到200mm。