2000KVA变压器10KV电流互感器变比选150/5还是200/5计算电流115A
2000KVA变压器10KV电流互感器变比选150/5还是200/5
计算电流115A
2楼
没人回复吗
回复
3楼
我一般选200/5
回复
4楼
...测量150/5就够了吧
回复
5楼
高压侧电流互感器的主要作用是保护用,测量上要求的精度不是很高,从保护的角度考虑,电流互感器选择大一点好(短路故障大电流时,CT大能减少CT铁芯磁饱和)。
偶支持用200A的。
回复
6楼
本帖最后由 高低压配电 于 2014-6-21 22:33 编辑
支持区管我一般按1.5倍In选,I=(2000/1.732/10)X1.5=173A也就选200/5A
回复
7楼
支持用200A的。:victory:
回复
8楼
支持6楼的说法!
回复
9楼
支持用200A的
回复
10楼
支持用200A的。
whb9501:计量用的互感器选150/5 ,测量与保护选用200/5