为了适应国家电网对于空气绝缘40.5开关柜的绝缘净距等的要求,行业老大也对其ZS3.2开关柜进行了本土化改进。宽度由1.2米变成1.4米。深度也由2.5米增加到2.865米,高度从2.4米增加到2.6米。 <><> 该三万五开关柜和通用广电的PV-40.5母线系统比较相似,特别是触头盒,采用屏蔽套管形式,还可以集成二次线圈取代电流互感器,尺寸紧凑。PV-40.5充分发挥管型母线均匀电场的效果,断路器、触头盒相间距280mm,开关柜宽度1200mm,对于电缆室,管型母线从触头盒出来后向左右两侧分,使相间距达到360mm,采用全圆角矩形铜排连接到CT和地刀,以及电缆端头,从而实现相间无需绝缘板,只有开关柜两侧为满足绝缘距离加了双层绝缘板,保证了安全。因此PV-40.5开关柜的绝缘设计优异,绝缘水平很高,安全可靠性高。
为了适应国家电网对于空气绝缘40.5开关柜的绝缘净距等的要求,行业老大也对其ZS3.2开关柜进行了本土化改进。宽度由1.2米变成1.4米。深度也由2.5米增加到2.865米,高度从2.4米增加到2.6米。
<采用管型母线,以保证全系列空气净距大于300 mm
<满足国网技术规范
<小车防倾倒机构保护人身安全,这点对于落地式手车很重要,手车很重,倾倒会造成人身伤害
<远程操作的电动手车和电动地刀
<整柜通过2级老化试验
<较低的局部放电水平
<第三代智能管型母线物联网测温技术
<基于人工智能的全新温升算法<>基于人工智能的全新温升算法<>
该三万五开关柜和通用广电的PV-40.5母线系统比较相似,特别是触头盒,采用屏蔽套管形式,还可以集成二次线圈取代电流互感器,尺寸紧凑。PV-40.5充分发挥管型母线均匀电场的效果,断路器、触头盒相间距280mm,开关柜宽度1200mm,对于电缆室,管型母线从触头盒出来后向左右两侧分,使相间距达到360mm,采用全圆角矩形铜排连接到CT和地刀,以及电缆端头,从而实现相间无需绝缘板,只有开关柜两侧为满足绝缘距离加了双层绝缘板,保证了安全。因此PV-40.5开关柜的绝缘设计优异,绝缘水平很高,安全可靠性高。
? 标准设计
基于智能管型母线技术,UniGear ZS3.2在1400 mm的紧凑柜宽下,实现了全系列高于300 mm的空气净距。满足国网技术规范的要求。
? 安全升级
创新的小车防倾倒机构保护人身安全。远程操作的电动手车和电动地刀,帮助新能源电场全面实现变电站无人值守化
? 性能提升
整柜通过2级老化试验,符合凝露和污秽运行条件下严酷度等级2级。较低的局部放电水平。新设计的ET1接地开关短路关合能力高达5次,操作机构设计优化降低了所需操作力矩。
? 智能革新
第三代智能管型母线物联网测温技术,嵌入式传感器技术和强大的边缘计算能力,实现了对开关柜温升、动作、位置和环境的全面智能感知。基于人工智能的全新
温升算法,能够在开关柜投运后,个性化学习本柜的温升特性,自动适应各种柜宽柜型、相邻柜运行方式变化和开关室周围环境波动,以数据驱动方式拟合出精准温
升预测模型。
伊顿废除了中置式ET2-40.5kV开关柜,落地式又重获新生,新型ET2采用落地式40.5kV断路器手车。究其原因,几个方面因素影响。国网标准化设计,成本因素等等。新型ET2以及市场上主流的KYN61基本一致,1200/1400mm宽度。
母线系统,废除了中置式ET2 D型主母排设计。
主母线及分支母线均采用高导电率的带圆角矩形铜排。
各母线隔室之间有单独的隔板隔开。
铜排表面环氧树脂涂敷或加装热缩套管,搭接处包覆绝缘扣盒。
全绝缘的主母线贯穿整个开关设备。
母线支撑采用大爬距绝缘子。
预钻孔铜排方便现场连接。
母线系统最大额定电流3150A,短路电流31.5kA-4s。
西门子 NXAirS-40.5中置式机构,也是采用矩形铜排,1200宽,靠相间绝缘板绝缘。因此目标市场不是国网,还是以工业用户为主。
通过ABB的带头效应,相信越来越多的厂家会采用管型母线,特别是40.5kV,从而提高设备的安全性。