低压船用开关柜,并没有我们想象的要求那么高。 适用标准主要有: 船舶和近海工程应用的开关柜,针对海事应用领域安全的高要求和环境的特殊性应用,包括钢制海船、FPSO和海洋石油平台等。 符合主要的国际标准和各船级社的规范要求 IEC 61439-1 低压成套开关设备和控制设备 IEC 60092 船用电气设备
低压船用开关柜,并没有我们想象的要求那么高。
适用标准主要有:
船舶和近海工程应用的开关柜,针对海事应用领域安全的高要求和环境的特殊性应用,包括钢制海船、FPSO和海洋石油平台等。
符合主要的国际标准和各船级社的规范要求
IEC 61439-1 低压成套开关设备和控制设备
IEC 60092 船用电气设备
IEC 60529 外壳防护等级
IEC 60068-2-11 抗盐雾能力
IEC 60068-2-30 抗湿热环境能力
DNV等船级社技术规范
结构要求
内部分隔形式: 2b(3b\ 4可选)
防护等级: IP22(IP32可选)
绝缘等级: 3
过电压类别(配电回路水平): 4
材料组别:IIIa
船用防护等级,IP22/IP32,陆上一般是IP4X,虽然有防与垂直方向15度方向的滴水要求,但通过挡板、密封条等都可以轻易实现,IP2x则意味着12mm的孔间隙,与IP4x比较非常有利于热量对流,对于温升有利,同时潮湿气体也容易进入开关柜。
船用一般FORM 2b就可以了,一般不需要FORM 4b等这么高的要求。
船用开关柜安装密度高,水平安装、垂直安装,一台柜子装24个或30个250A插拔式塑壳断路器,这在路上开关柜是不可能的,垂直母线电流达5000A,一般出线侧不装电流互感器,电缆直接与端头连接。船用电缆是多芯电缆,一般比较软,可以在狭小空间内安装很多电缆。
船用开关柜的试验及认可
振动试验
按照IEC60068-2-6标准试验Fc要求进行振动试验试验严酷程度如下:
从2 + Hz 到13.2Hz 位移1.0mm(峰值) 从13.2Hz 到100Hz 加速度0.7G
扫描率= 1 倍频程/分 扫描次数=1
持续时间测试,每次持续时间90 分钟,在放大因数Q>2 的共振频率点上进行(最多三 个共振频率点), MLS301共震点水平左右方向2个,前后方向1个,垂直方向2个;共进行了5次90分钟的耐久试验。试验后,开关柜状态良好,主回路正常,通过PLC在线监测断路器触点,试验过程中未发现任何开断情况。
倾斜、摇摆试验
安照IEC60092-504标准,开关柜按正常安装,按前、后、左、右四个方向各倾斜22.5,每一位置的试验时间应能充分评估设备的特性,试验持续时间不少于15分钟。
前后、左右二个水平轴向至与垂直角度22.5°摇摆,一个位置转到另一位置的时间为10s,试验持续时间不少于15分钟。
防护等级试验
需要按照GB/T4208、IEC60529标准完成相应的IP防护等级试验,特别是防水试验。