低压船用开关柜
hbduzjan
hbduzjan Lv.2
2023年06月07日 09:02:00
只看楼主

低压船用开关柜,并没有我们想象的要求那么高。 适用标准主要有: 船舶和近海工程应用的开关柜,针对海事应用领域安全的高要求和环境的特殊性应用,包括钢制海船、FPSO和海洋石油平台等。 符合主要的国际标准和各船级社的规范要求     IEC 61439-1 低压成套开关设备和控制设备     IEC 60092 船用电气设备

低压船用开关柜,并没有我们想象的要求那么高。


适用标准主要有:

船舶和近海工程应用的开关柜,针对海事应用领域安全的高要求和环境的特殊性应用,包括钢制海船、FPSO和海洋石油平台等。

符合主要的国际标准和各船级社的规范要求

    IEC 61439-1 低压成套开关设备和控制设备

    IEC 60092 船用电气设备

    IEC 60529 外壳防护等级

    IEC 60068-2-11 抗盐雾能力

    IEC 60068-2-30 抗湿热环境能力

    DNV等船级社技术规范


结构要求

内部分隔形式: 2b(3b\ 4可选)

防护等级: IP22(IP32可选)

绝缘等级: 3

过电压类别(配电回路水平): 4

材料组别:IIIa


船用防护等级,IP22/IP32,陆上一般是IP4X,虽然有防与垂直方向15度方向的滴水要求,但通过挡板、密封条等都可以轻易实现,IP2x则意味着12mm的孔间隙,与IP4x比较非常有利于热量对流,对于温升有利,同时潮湿气体也容易进入开关柜。

船用一般FORM 2b就可以了,一般不需要FORM 4b等这么高的要求。


船用开关柜安装密度高,水平安装、垂直安装,一台柜子装24个或30个250A插拔式塑壳断路器,这在路上开关柜是不可能的,垂直母线电流达5000A,一般出线侧不装电流互感器,电缆直接与端头连接。船用电缆是多芯电缆,一般比较软,可以在狭小空间内安装很多电缆。

 


船用开关柜的试验及认可

振动试验

按照IEC60068-2-6标准试验Fc要求进行振动试验试验严酷程度如下:

从2 + Hz 到13.2Hz 位移1.0mm(峰值) 从13.2Hz 到100Hz 加速度0.7G

扫描率= 1 倍频程/分    扫描次数=1

持续时间测试,每次持续时间90 分钟,在放大因数Q>2 的共振频率点上进行(最多三 个共振频率点), MLS301共震点水平左右方向2个,前后方向1个,垂直方向2个;共进行了5次90分钟的耐久试验。试验后,开关柜状态良好,主回路正常,通过PLC在线监测断路器触点,试验过程中未发现任何开断情况。

 

倾斜、摇摆试验

安照IEC60092-504标准,开关柜按正常安装,按前、后、左、右四个方向各倾斜22.5,每一位置的试验时间应能充分评估设备的特性,试验持续时间不少于15分钟。

前后、左右二个水平轴向至与垂直角度22.5°摇摆,一个位置转到另一位置的时间为10s,试验持续时间不少于15分钟。


防护等级试验

需要按照GB/T4208、IEC60529标准完成相应的IP防护等级试验,特别是防水试验。

免费打赏

相关推荐

APP内打开