成套设备一次系统
小蝌蚪找妈妈啊
2023年07月03日 09:06:02
只看楼主

开关柜内部的一次和二次,对于开关柜或者说整个配电系统,一次系统是指主回路即高压回路,高压电通过主母线、隔离开关、断路器、电流互感器到出线电缆,这是主回路,不包括电压互感器。二次系统是指控制、信号、测量、保护、计量等低压回路。 通常一次设计包括柜体结构设计,即开关柜的整体以及一次设备的安装,首先是根据电流选择导电回路截面积,选择不同的母线、开关设备、电流互感器等等,以保证正常的应用功能; 高压设备考虑电气绝缘,要保证一次回路的每相之间,以及相对地的可以承受工频耐受和雷电冲击耐受电压; 母线的布置、动静连接要考虑支撑,以便可以承受短路电流造成的短时耐受电流和峰值耐受引起的巨大电动力。还要考虑柜体防护等级IP、柜体通风、抗震、抗腐蚀等等。

空气绝缘开关柜由不同功能组成单母线分段配电应用,功能单元一次方案主要有进线、出线、母联、隔离、PT及所用变。一次系统采用单线图表示,即用一根线来表示三相电路。各个元器件有对应的符号,如下图所示。


很多厂家只注重典型出线柜方案的设计,通过型式试验,而忽略了其它功能柜的设计。 其它方案作为一次系统功能组成单元,设计好坏也直接影响到整个配电系统的应用。


1.       进线柜,进线柜顾名思义,用于接*入、控制外部电源电缆或母线的功能方案,母线桥一般由后部柜顶进入电缆室,国内项目一般不带接地开关,配备避雷器;

2.       母联和隔离(提升)柜,区别是母联配有断路器,而隔离柜配备隔离手车,提升柜只是把母线从下部连接位置连接到上部主母线位置,提升可以带电压互感器,或者配备电压互感器、电流互感器组成计量方案。

3.       压变柜

压变柜用来实现电压测量,即母线电压的测量,好为保护提供电压值,如过压、欠压保护。

典型3种做法

* PT/避雷器一体式手车,手车复杂,绝缘不好;*  PT手车+固定式安装避雷器,不利于变压器测试、检修,以及避雷器每年的校验;

* 熔丝手车+固定安装PT 另加一台隔离车+固定安装避雷器,两台开关柜;


4.       所用变柜

所用变提供变电站内部用电,如照明/空调以及设备用电。采用干式变压器,30/50/80kVA。

典型3种做法

变压器 手车,通常小于50kVA, 手车笨重,难以抽出和推进,操作困难,手车触头对中性差;

隔离、负荷开关+固定安装变压器,变压器可以用大容量、大尺寸的,1500mm宽柜体体,使用80kVA带风冷变压器;

熔丝手车+固定安装变压器   变压器规格受电缆室高度尺寸限制;


5.       进线、出线带电压互感器方案

进线带电压互感器,用以提供进线侧电压测量,有些小型变电站由进线侧电压互感器提供开关的操作电源,必须安装在进线侧才能保证可以一直带电供进线开关电动合闸。

有些进线是带有进线PT的,由于40.5kV断路器较大,手车室下部没有空间安装电压互感器,通常固定安装电压互感器;

也有些采用旋转熔丝刀闸、PT旋转或柜顶PT手车的形式实现进线PT。

相关推荐