请问一次变流量系统中,冷冻水泵是根据供水(或回水)的压力,还是根据供回水的压差调节频率更合理呢?
cof1600742273345
2021年04月13日 09:47:22
来自于中央空调
只看楼主

RT,感谢大佬解答!

RT,感谢大佬解答!

sct0000
2021年04月13日 10:41:38
2楼

根据供回水压差进行调节是一般的控制逻辑,达到良好的控制效果。

回复
chenfengpo2007
2021年04月26日 16:23:53
3楼

好东西,值得学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回复
宝贝佳林
2021年05月08日 11:21:28
4楼

根据供回水管道的压差控制,系统要设置旁通管路,以保证机组运行的最低流量要求。

回复
马强热泵工作室
2021年05月08日 19:05:37
5楼

不是压力,应该是供回水温差


宝贝佳林:制冷系统使用的冷冻水泵上都是根据压差来调节的。

马强热泵工作室:大家公认的不一定是最佳的,如果利用压差控制:当压差增加时,降低转速,会使机组的进出水温差增加,影响机组的正常运转,这也是很多设计都设置压力旁通阀的缘故,当压差增大时,压力旁通阀自动开启,保证机组获得合理的水流量。而采用温差控制,则是当机组进出水温差较小时,说明机组没有满负荷运转,此时可以减少冷冻水、冷却水的的流量,当系统温度发生变化,机组加载运行时,温差加大,对循环水的需求量加大,循环泵转速加快。

回复
maomaomelr
2022年02月25日 15:24:06
6楼

根据供回水管道的压差控制,另外系统要设置旁通管路,以保证机组运行的最低流量要求。