论坛
电气工程
更多
输变电工程
1.1915w
本版块主要对输电线路,高压电力电缆,变电站,接地,一次二次接线,注电基础等类别的输变电进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
屋外中型配电装置的尺寸校验 Qi-各种状态是的绝缘子串单位长度重量是什么意思
电气一次设计手册中附录10-2 屋外中型配电装置的尺寸校验 第700页 Qi-各种状态是的绝缘子串单位长度重量(kg/m),是什么意思 手册上好像只有导线才有单位长度荷重的说法 各种状态是指的绝缘子串无冰自重与风压的合成荷重吗 哪位大神可以解释一下
总事故油池一定需要油水分离装置么?
我这个变电站在镇里,没有城市污水管网,所以总事故油池里就让它一直没有水,发生事故了,让变压器油池的油排到总事故油池,这样可以么?
绝缘线在悬垂线夹内,是否应该剥皮!
如题,架空绝缘线在悬垂线夹内安装时,是否应该剥去绝缘层。是否有规程规范明确要求,请指教,谢谢!
无功补偿设备利弊
1 同步调相机 同步调相机实质上是一种不带机械负载的同步电动机,它是最早采用的一种无功补偿设备,在并联电容器得到大量采用后,它退居次要地位。其主要缺点是投资大,运行维护复杂。因此,许多国家不再新增同步调相机作为无功补偿设备。但是同步调相机也有自身的优点: 调相机可以随着系统负荷的变化,均匀调整电压,使电网电压保持规定的水平。电容器只能分成若干个小组,进行阶梯式的调压。调相机可以根据系统无功的需要,调节励磁运行,过励磁时可以做到发出其额定100%的无功功率,欠励磁时还可以吸收其额定的50%的无功功率。电容器只能发出无功,不能吸收无功。
俺也发些箱变内柜子图片
本人去现场整改的箱变图~
防雷与接地防雷与接地防雷与接地
防雷与接地防雷与接地防雷与接地防雷与接地防雷与接地
灌注桩基础到底需不需要算侧向稳定?
DL/T 5219-2014已经取消了这部分的计算,如果这个参数不过会有什么后果呢
低压补偿柜放在哪个位置最省钱
在配电系统中常采用无功补偿柜提高系统回路功率因数,并降低系统视在电流有效值。但在配电室中,将无功补偿柜的电气位置安装于贯穿母排最前端(即靠近变压器侧)或安装于贯穿母排最末端(远离变压器侧)两种方式,何种电气安装位置较佳? 一般无功补偿电容器柜的电气安装位置可大致可分为: 第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器) 第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)
库克库伯教你认识电力电容器
小库说: 你真的了解电力电容器吗? 其实电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。
国家电网科〔2009〕642号 关于印发《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》的通知.ceb
《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》标准分为8个部分: ——第1部分:通则; ——第2部分:变电(换流)站建筑工程设计; ——第3部分:变电(换流)站建筑工程施工; ——第4部分:变电(换流)站电气工程设计; ——第5部分:变电(换流)站电气工程施工; ——第6部分:输电线路工程设计; ——第7部分:输电线路工程施工;
怎么理解这个电压互感器?
在线的高手们,这个10KV电压互感器怎么理解?怎么选型?
专用计量柜内门为什么要装装有限位开关,为什么要实现开关柜门自动断进线?
专用计量柜内门为什么要装装有限位开关,为什么要实现开关柜门自动断进线?这个进线是什么?
有《国家电网公司110~500KV变电站通用设备典型规范》吗?
有《国家电网公司110~500KV变电站通用设备典型规范》这份材料吗?
库克库伯—无功补偿发展中应注意什么问题
随着电力系统对电能质量要求越来越高,以及电力系统的装置技术含量越来越高,我国无功补偿系统得到了很大的发展。那么电力系统发展中应当注意什么问题呢?下面库克库伯给大家介绍应当注意的问题: 1.注意谐振的防护。 2.有效控制无功补偿的功率因数。功率因数是无功补偿的主要指标,它作为交流电路的重要技术指标,对整个电气设备的利用率和电能消耗都具有至关重要的作用。库克库伯的电力电容器可以有效的提高功率因数
库克库伯补偿电容器在安装过程中有哪些具体要求
补偿电容器的安装过程不容小视,如果在安装过程中出现问题,那么补偿电容器在运行中是会很容易出现故障的。下面库克库伯电气给大家介绍一下补偿电容器在安装过程中的具体要求: 1.电容器应装设相间及电容器内部元件故障的保护装置或熔断器。低压电容器组容量超过100kvar及以上者,可装设具有过电流脱扣器的空气自动断路器进行保护。电容器应有合格的放电装置。 2.电容器分层安装时,一般不超过三层,层间不应加隔板。电容器母线对上层构架的垂直距离不尖小于20cm,下层电力电容器的底部距地面应大于30cm。电容器构架间的水平距离不应小于0.5m,每台电容器之间的距离不应小于50cm,电容器的铭牌应面向通道。
请问双电源的箱变该怎么画,一个箱变里要装两台315的变压器
我只知道理论,两回10kv进线,相互闭锁,出线至变压器,就是画 画不出来 而且是不是要10KV和0.4KV的一次系统图要分到两张图上画
【分享】110KV充油电缆头的内部结构(橡胶应力锥)
关于110KV充油电缆头的内部结构(橡胶应力锥
110kV铁塔通用设计塔型指标汇总
110kV铁塔通用设计塔型指标汇总
中金公司研究部分析:2018年用电增速持续超预期
今年以来,全社会用电量增速明显高于实际GDP和工业生产增速。根据中金公司研究部的分析,近两年支持用电量加速增长的因素具有较高的可持续性——中金公司研究部的研究结论与近期市场一些质疑用电量数据质量的观点截然不同。 近日,国家能源局宣布修订用电量数据的行业分类,更是加重了市场对用电量增长可信性的疑虑。今年以来用电量增速高于工业生产,且单位GDP电耗常年下降后重拾升势。经中金公司研究部研究,这次修订并不影响总体用电量增速,只是在计算各行业用电量同比增速时需要一些口径的调整。
为什么低压补偿柜用的都是自愈式电力电容器呢
小库说: 自愈式电力电容器日益普及,为什么呢?现在很多低压补偿柜用的都是这种电容器,原因居然是因为补偿电容连接的是相电源,而这种电力电容器击穿时并不会造成电力电容器直接短路 只是瞬间气化放电 而用其他电容一旦击穿 将会造成相与相之间短路。 自愈式电力电容器采用单层聚丙烯膜做为介质,表面蒸镀了一层薄金属作为导电电极。当施加过高的电压时,聚丙烯膜电弱点被击穿,击穿点阻抗明显降低,流过的电流密度急剧增大,使金属化镀层产生高热,击穿点周围的金属导体迅速蒸发逸散,形成金属镀层空白区,击穿点自动恢复绝缘。
国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)2》
国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)2》
500KV四分裂双联双挂点是咋样的?
500KV四分裂双联双挂点是2串每串只有一联还是2串每串有2联?
只设有气体灭火系统的建筑是否需要设消防控制室
现在有一个学校,两栋楼,都不超过24米,没有排烟,没有自喷,水上只做了消火栓系统,在地下一层设了水泵房,电气专业专门为此消火栓泵设了发电机房(发电机很小),与此同时,水上又给发电机房做了气体灭火,现在问题是:只做了气体灭火系统是否还需要设置消防控制室?(注:如果不考虑气体灭火,则本楼均达不到设置火灾自动报警系统的要求)全楼设 有必要么?
请教:单相自耦变采用三角形连接实物图是咋样的?请提供一张
110KV变电站隔离刀闸的故障处理
1.隔离刀闸拉不开或合不上。 当隔离刀闸拉不开或合不上时,如因操作机构被卡涩,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形和变位情况,找出抵抗的地点。 2.隔离刀闸接触部分发热 隔离刀闸接触部分发热是由于压紧的弹簧或螺栓松动表面氧化所致,通常发展很快。因为受热的影响接触部分表面更易氧化,使其电阻增加,温度升高,若不断的发展下去可能会发生电弧,进而变为接地短路。
上一页
下一页
APP内打开