补偿电容器的安装过程不容小视,如果在安装过程中出现问题,那么补偿电容器在运行中是会很容易出现故障的。下面库克库伯电气给大家介绍一下补偿电容器在安装过程中的具体要求: 1.电容器应装设相间及电容器内部元件故障的保护装置或熔断器。低压电容器组容量超过100kvar及以上者,可装设具有过电流脱扣器的空气自动断路器进行保护。电容器应有合格的放电装置。 2.电容器分层安装时,一般不超过三层,层间不应加隔板。电容器母线对上层构架的垂直距离不尖小于20cm,下层电力电容器的底部距地面应大于30cm。电容器构架间的水平距离不应小于0.5m,每台电容器之间的距离不应小于50cm,电容器的铭牌应面向通道。
补偿电容器的安装过程不容小视,如果在安装过程中出现问题,那么补偿电容器在运行中是会很容易出现故障的。下面库克库伯电气给大家介绍一下补偿电容器在安装过程中的具体要求:
1.电容器应装设相间及电容器内部元件故障的保护装置或熔断器。3.户外安装的电容器应尽量安装在台架上,台架底部距地面不应小于3m;采用户外落地式安装的电力电容器组,应安装在变、配电所围墙内的混凝土地面上,底面距地不小于0.4m。同时电力电容器组应安装在不低于1.7m的固定遮栏内,并具备有防止小动物进入的措施。.
以上几点是根据库克库伯用户在补偿电容器的实际安装过程中遇到的问题整理而成的,可供大家参考,如有问题请及时联系库克库伯电气!相信大家看完本文内容,知道如何正确按照补偿电容器。以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。 (您也可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)