只设有气体灭火系统的建筑是否需要设消防控制室
dasidui
dasidui Lv.3
2015年05月20日 13:26:00
只看楼主

现在有一个学校,两栋楼,都不超过24米,没有排烟,没有自喷,水上只做了消火栓系统,在地下一层设了水泵房,电气专业专门为此消火栓泵设了发电机房(发电机很小),与此同时,水上又给发电机房做了气体灭火,现在问题是:只做了气体灭火系统是否还需要设置消防控制室?(注:如果不考虑气体灭火,则本楼均达不到设置火灾自动报警系统的要求)全楼设 有必要么?

现在有一个学校,两栋楼,都不超过24米,没有排烟,没有自喷,水上只做了消火栓系统,在地下一层设了水泵房,电气专业专门为此消火栓泵设了发电机房(发电机很小),与此同时,水上又给发电机房做了气体灭火,现在问题是:只做了气体灭火系统是否还需要设置消防控制室?(注:如果不考虑气体灭火,则本楼均达不到设置火灾自动报警系统的要求)

全楼设 有必要么?
免费打赏
上马临
2015年09月29日 15:14:59
2楼
GB50116-2013,不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台。、、、保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。你的消火栓灭火系统不联动怎么启动?
回复
ljmcczzlj
2015年10月06日 10:27:19
3楼
看规范啊,
回复