低压补偿柜放在哪个位置最省钱
西安西驰电气
2018年08月10日 11:14:50
只看楼主

在配电系统中常采用无功补偿柜提高系统回路功率因数,并降低系统视在电流有效值。但在配电室中,将无功补偿柜的电气位置安装于贯穿母排最前端(即靠近变压器侧)或安装于贯穿母排最末端(远离变压器侧)两种方式,何种电气安装位置较佳? 一般无功补偿电容器柜的电气安装位置可大致可分为: 第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器) 第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

在配电系统中常采用无功补偿柜提高系统回路功率因数,并降低系统视在电流有效值。但在配电室中,将无功补偿柜的电气位置安装于贯穿母排最前端(即靠近变压器侧)或安装于贯穿母排最末端(远离变压器侧)两种方式,何种电气安装位置较佳?

一般无功补偿电容器柜的电气安装位置可大致可分为:

第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

100.jpg


第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

101.jpg

1.贯穿母排的容量比较

第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

若补偿柜安装于贯穿母排最前端:由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。

102.jpg


第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

安装于贯穿母排最末端:由于补偿柜置于贯穿母排最末端,因此补偿柜内的贯穿母排仅需考虑补偿柜的运行电流(含裕量),故贯穿母排相较于前者所需容量较小。


103.jpg

综合比较

从设备投资角度,将补偿柜置置于贯穿母排最末端为最经济最省钱的安装位置。

104.jpg


2.使用环境比较

因补偿柜内的电容器较易受环境温度影响,因此,补偿柜安装位置应注意使用的环境温度,以延长电容器寿命。

第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

安装于贯穿母排最前端:由于补偿柜非常接近发热量最大的变压器,且补偿柜内的贯穿母排流经相对较大的电流,其将产生较高之温度,间接提高补偿柜内温度。

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

安装于贯穿母排最末端:因补偿柜置于贯穿母排最末端,相对离变压器较远且补偿柜内的贯穿母排仅流经补偿电流,故相较于前者于补偿柜内产生较低损耗及温度。

综合比较

105.jpg

3.改善效果比较

无论补偿柜置于最贯穿母排前端或最末端,其对系统的功率因数改善、降低系统视在电流及谐波治理的补偿效果皆相同;

故无论将补偿柜安装于贯穿母排最前端或最末端,其不影响补偿柜的改善效果。

综合上述比较结果:

(1) 将补偿柜安装于贯穿母排最末端,母排所须容量最小且最经济;

(2) 补偿柜置于最末端对影响最小;

(3) 补偿柜无论安装于贯穿母排前端或末端的,改善效果一致。

因此补偿柜安装于贯穿母排末端为最经济且最佳的配置方式!(北极星输配电网讯)

水轮发电机
2018年08月17日 15:44:17
2楼

学习使人进步!


回复
打瞌睡王
2018年08月18日 22:02:27
3楼

学习流,谢谢

回复

相关推荐

APP内打开